INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Problem mit DAQmx



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.06.2009, 11:32
Beitrag #1

LABVIEW_NEU Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 153
Registriert seit: Mar 2009

2009
2008
kA

1778
Deutschland
Problem mit DAQmx
Hallo,

ich nehme über den DAQmx Spannungen auf. Diese stimmen in ihren Werten auch. Verändert sich jetzt aber der Pegel, so wird erst ca. 4 Sekunden später dies von der DAQmx erkannt. Woran könnte das liegen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
24.06.2009, 11:38
Beitrag #2

Grobi Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 220
Registriert seit: Jan 2007

2013
2006
kA

26725
Deutschland
Problem mit DAQmx
Welche Abtastrate verwendest du und wie Groß ist die gewählte Sampleanzahl?

Kann ja sein, dass da 4 Sekunden bei rauskommen...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.06.2009, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2009 12:00 von LABVIEW_NEU.)
Beitrag #3

LABVIEW_NEU Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 153
Registriert seit: Mar 2009

2009
2008
kA

1778
Deutschland
Problem mit DAQmx
Samples 100k ; Rate: 1k steht zumindedst da

Ich messe kontinuierlich
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.06.2009, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2009 14:11 von jg.)
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Problem mit DAQmx
' schrieb:... steht zumindedst da
Wo steht das?

Mit VI-Upload wäre es natürlich einfacher, aber mal so:

Pro Schwung liest du 100k Samples ein. Datenrate ist 1k. Heißt also, dass du alle <strike>10</strike> EDIT: 100 Sekunden ein Datenpaket einliest. Seltsam...

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.06.2009, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2009 13:50 von Grobi.)
Beitrag #5

Grobi Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 220
Registriert seit: Jan 2007

2013
2006
kA

26725
Deutschland
Problem mit DAQmx
Also meiner Meinung nach funktioniert das so..

Deine Messkarte nimmt deine Anzahl eingestellter Samples mit der von dir eingestellten
Rate auf, und übergibt sie dann als Paket an dein Programm.

Wenn du z.B. mit 1 Hz 5 Samples aufnimmst, würde alle 5 Sekunden erst wieder eine
Aktualisierung innerhalb deines Programms erfolgen.

Bei 100k Samples mit 1kHz Abtastrate klingt das allerdings unlogisch, da das dann ja 100 Sekunden
dauern würde und du sagst ja alle 4 Sekunden...

Ich weiß ja nicht was du Abtasten musst, Signale mit Frequenzen bis 50kHz? Gleichspannung, weiß
ich nicht....

Darum probier mal aus, deine Sampleanzahl runterzusetzen und evtl die Abtastrate dafür rauf.

Da ich nicht weiß welche Karte du hast kann man ja nur raten was möglich ist.

Aber probier einfach mal aus, deine 1kHz Abtastrate beizubehalten und die 100k Werte auf 500-1000
runterzusetzen.

Edit: Jens war schneller
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.06.2009, 14:40
Beitrag #6

LABVIEW_NEU Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 153
Registriert seit: Mar 2009

2009
2008
kA

1778
Deutschland
Problem mit DAQmx
ja, mit den geänderten Werten gehts. Danke euch
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 4.939 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 6.685 28.04.2014 13:48
Letzter Beitrag: GerdW
  Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus Eisbär 4 7.345 24.09.2012 18:13
Letzter Beitrag: Lucki
  Problem mit DAQmx und NI USB-6210 LabView Neuling2010 3 5.042 14.03.2011 10:15
Letzter Beitrag: jg
  Problem analoge Eingänge über DAQmx einlesen Alex vs. LabView 6 7.297 21.06.2010 09:34
Letzter Beitrag: jg
  Problem mit DAQmx bei Messwerterfassung Goose 0 3.035 09.10.2006 11:30
Letzter Beitrag: Goose

Gehe zu: