INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Quelle des DAQmx - Timing ändern



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.11.2009, 12:17
Beitrag #1

Surtre Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Oct 2009

8.6
2009
de

30165
Deutschland
Quelle des DAQmx - Timing ändern
Mit Hilfe der Beispiele und der Tipps hier im Forum, habe ich Funktionen für mein VI schon einzeln ausprobiert und getestet (Auslesen, Schreiben, Ausgeben, alles ohne Express-VIs etc.). Beim Erstellen des eigentlichen VIs bin ich nun auf ein Problem gestoßen:

In meinem LV-VI möchte ich u.a. analoge Daten winkelsynchron auslesen und speichern. Dazu soll ein Drehgeber (mittels ICs auf 512 Inkremente/Umdrehung reduziert) den Sample-Takt vorgeben.
Die maximale Rate des Signals liegt bei 51,2 kHz.

Derzeitig verwende ich eine NI 6024E, eine NI 6343 liegt aber schon bereit, es fehlt nur noch der passende Rechner.

Da das VI auch laufen soll, wenn sich der angeschlossene Motor noch nicht dreht, wollte ich die externe Quelle des Sample-Taktes abhängig vom Status des Motors in einem Case (n=0?) auswählen lassen.
Motor dreht: externe Quelle
Motor steht: OnBoardClock

Im Anhang befindet sich der Screenshot der betreffenden Programmecke und das zugehörige Haupt, sowie Sub-VI.
Der untere Bereich des Haupt-VIs ist noch in Arbeit, nicht erschrecken.^_^

Task erstellen, Kanal erzeugen, Timing und Task starten liegen alle außerhalb der While-Schleife, ich kann die Takt-Quelle also nicht einfach mit einer Leitung an das Timingmodul übergeben, so weit ist es klar. Task stoppen und zurücksetzen sind dann natürlich auch wieder außerhalb der Schleife.
Die Übergabe mittels Eigenschaftsknoten, der seine Referenz auf der source (Anzeige der ausgewählten Quelle) hat funktioniert allerdings nicht. (Kontrolle durch source aktuell)

Welche Möglichkeit bietet sich zur Übergabe der Quelle an? Unsure
Timing und Task starten in die Schleife zu verlegen dürfte der Performance abträglich sein.
   

Lv86_img

Sonstige .vi  Main_sampleclk.vi (Größe: 39,15 KB / Downloads: 231)

Sonstige .vi  motor_sub.vi (Größe: 23,51 KB / Downloads: 206)

Vielen, vielen Dank im Vorraus!

Roman
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.11.2009, 12:31
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Quelle des DAQmx - Timing ändern
Hi,

ich weiß nicht ob der Task das checkt...

Du könntest mal probieren, mittels der RoutingVIs den jeweils gültigen Takt (bzw. Pin bzw. Quelle) auf den passenden Eingang zu routen...

A.

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.11.2009, 12:56
Beitrag #3

Surtre Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Oct 2009

8.6
2009
de

30165
Deutschland
Quelle des DAQmx - Timing ändern
Thanx
Interessante Funktion!

Das hat mein Problem gelöst!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.11.2009, 12:58
Beitrag #4

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Quelle des DAQmx - Timing ändern
Poste doch noch nen Screenshot, wie du das jetzt genau gemacht hast!

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.11.2009, 13:57
Beitrag #5

Surtre Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Oct 2009

8.6
2009
de

30165
Deutschland
Quelle des DAQmx - Timing ändern
   
In dem Bsp. wird der PFI8, der die Quelle des Sampletaktes bildet, je nach case mit einem anderen PFI verbunden.
Motor steht: PFI4
Motor dreht: PFI6
In der Sequenz wird vorher der PFI8 von den vor verbundenen Anschlüssen getrennt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.11.2009, 14:06
Beitrag #6

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Quelle des DAQmx - Timing ändern
Hübsch!

Kann ich sicher auch mal gebrauchen und es ist gut zu wissen, das es so funzt!

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.683 27.07.2021 09:18
Letzter Beitrag: jg
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.039 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.064 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.629 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.094 02.12.2016 15:50
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQmx-Skalierung programmatisch ändern Mietzekatze 12 11.802 09.06.2015 14:42
Letzter Beitrag: Mietzekatze

Gehe zu: