Hallo samuel,
du musst bedenken: du hast "endliche Anzahl" beim DAQmxTiming eingestellt!
Also legst du fest, wieviele Samples nach dem DAQmxStart aufgenommen werden.
Wenn du aber von den 1000 Samples nur 100 liest, dann ist das einzig und allein dein Problem!
Du kannst doch DAQmx nicht dafür schuldig machen, dass du nicht alle Samples liest, die du gemessen haben möchtest…
Zitat:Wenn ich dann nachher wieder in das VI gehe um die nächsten 100 Werte zu holen, beginnt der von DAQmx Timing festgelegte Wert von 1000 ja wieder von vorne oder?
Ja, das beginnt wieder von vorn.
Es zwingt dich doch niemand, den Task
erneut zu starten, nur weil du weitere Samples von den schon gelesenen geliefert haben möchtest!?