Schalter in SubVI Off schalten
Hallo,

ich habe ein kleines Problem. Ich öffne aus dem Hauptprogramm ein SubVI. In dem SubVI wird mittels eines Schalters und einem DO ein Motor eingeschalten (Schalter Ein - Motor läuft, Schalter aus - Motor aus). Wenn ich das SubVI beende wahrend der Motor läuft (Schalter auf TRUE) soll der Motor auch aus gehen. Hierzu muss ich ja den DO wieder manuell auf FALSE setzen. Funktioniert soweit.

Jetzt ist das Problem. Wenn ich das SubVI wieder öffne ist der Schalter immer noch auf True und der Motor läuft sofort wieder los, was er natürlich nicht soll. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Schalter beim Beenden des SubVIs auch auf False gesetzt wird bzw. ein Standartwert zu Beginn festgelegt wird? Das mit aktuelle Werte auf Standard funktioniert irgendwie nur, wenn das Hauptprogramm auch beendet wird.

Danke Pascal
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
02.11.2006, 14:05
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Schalter in SubVI Off schalten
Hi,

setz doch über ne Variable am Ende des VI's den Schalter wieder auf False, dann ist er beim nächsten Mal auch auf False. Alternativ kannst du den Schalter beim Start des SubVI mit nem Invoke Node (ReInit to Default) des Schalters zurückzusetzen.

Das hast du irgendwie schon alles erwähnt, deswegen könnte es sein, dass du nur nen Fehler in der Reihenfolge hast...poste doch mal dein VI!

Gruss
Achim

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2006, 14:06
Beitrag #3

monoceros84 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 445
Registriert seit: Oct 2006

2011
2006
EN


Deutschland
Schalter in SubVI Off schalten
Übergebe doch dem Sub-VI per Eingang den aktuellen Wert... Das SubVI weist diesen dem Button zu und der dient wiederum als Ausgang...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2006, 15:38
Beitrag #4

Pascal Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 45
Registriert seit: May 2006

8.00
2006
kA


Deutschland
Schalter in SubVI Off schalten
Danke für eure Antworten. Irgendwie komm ich damit nicht ganz klar. Was ist ein Invoke Node. Ich hab mal ein VI programmiert, wie es vom Prinzip her funktioniert bzw nicht funktioniertSad. Also wenn ich im SubVI den Schalter einschalte und dann auf zurück gehen, dann ist beim nächsten mal öffnen der Schalter immer noch ein, soll aber aus sein.

Pascal


Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 11,34 KB / Downloads: 275)


Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 6,58 KB / Downloads: 263)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2006, 15:51
Beitrag #5

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Schalter in SubVI Off schalten
Hi,

so...oder so....oder so...!

Schau mal ins VI!

Beachte: Du solltest bei dem SubVI unter (Rechtsklick aufs Icon) VI Properties >> Window Appearance >> Customize die Optionen "Show front panel when called" und "Close afterwards if originally closed" aktivieren...das hab ich schon gemacht!

Gruss
Achim


Sonstige .vi  SubVI_neu.vi (Größe: 12,48 KB / Downloads: 259)

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2006, 16:31
Beitrag #6

Pascal Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 45
Registriert seit: May 2006

8.00
2006
kA


Deutschland
Schalter in SubVI Off schalten
Hallo,

super, vielen Dank. Das mit diesen Methodenknoten bzw. Eigenschaftsknoten wollte ich schon immer mal probieren. Weiß hier zufällig jemand, ob es dafür eine gute Beschreibung, Tutorial o. ä. gibt?

Pascal
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Implementierung von Rendevous über SubVi's ohne Anschlüsse am SubVi t.hipp 3 3.819 01.02.2018 09:57
Letzter Beitrag: jg
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.400 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
Video Relais schalten Roko 3 7.308 09.10.2014 13:54
Letzter Beitrag: Roko
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.507 27.07.2014 15:05
Letzter Beitrag: GerdW
  Optokoppler über PCI-6601 schalten vogster 7 7.328 20.10.2011 10:40
Letzter Beitrag: vogster
  Schalter rücksetzen Daerstofer 1 3.392 16.07.2010 16:38
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: