Hallo allerseits,

Ich möchte das Schaltverhalten einer Schaltfläche zur Laufzeit zwischen 'Latch beim Loslassen' und 'Beim Loslassen schalten' umschalten, je nach gewähltem Item in einer Menübox (auto/manuell), gibt es eine Möglichkeit dies zu realisieren?

Als Hack habe ich momentan zwei Schaltflächen übereinander platziert, die jeweils nicht benötigte wird unsichtbar geschaltet. Geht das auch eleganter?

Beste Grüße
Sascha
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
12.08.2009, 21:29
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Schaltverhalten von Schaltfläche zur Laufzeit ändern
NEIN, geht nicht.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.08.2009, 22:01
Beitrag #3

qf_ Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Oct 2007

8.5
2007
de

38...
Deutschland
Schaltverhalten von Schaltfläche zur Laufzeit ändern
Okay, dann bin ich ja doch nicht ganz so blöd und es wird wohl bei der jetzigen Lösung bleiben.

Besten Dank!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.08.2009, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009 08:31 von Lucki.)
Beitrag #4

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Schaltverhalten von Schaltfläche zur Laufzeit ändern
' schrieb:Geht das auch eleganter?
Zitat:dann bin ich ja doch nicht ganz so blöd
Ob eleganter, und ob das zweite Zitat dann noch gilt Mellow, mußt Du selbst entscheiden. Aber auf jeden Fall gibt es eine ernstzunehmende Alternative:
Einem Schalter mit der Eigenschaft "Beim Loslassen schalten" mittels lokaler Variablen oder Methodenknoten, die das Rücksetzen nach dem Lesen besorgen, die Latch-Eigenschaft aufdrücken. Also so:
    Lv85_img
Sonstige .vi  KnopfProperty.vi (Größe: 8,2 KB / Downloads: 219)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.08.2009, 22:36
Beitrag #5

qf_ Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Oct 2007

8.5
2007
de

38...
Deutschland
Schaltverhalten von Schaltfläche zur Laufzeit ändern
Zitat:dann bin ich ja doch nicht ganz so blöd
lasse ich weiterhin stehen ^_^

...an diese Möglichkeit habe ich auch schon gedacht, konnte mich allerdings nicht dazu durchringen, diese als eleganter denn meine zwei-Knopf-Methode zu bewerten.
Mal abwarten welche Möglichkeit sich beim weiteren Ausbau des Programms besser in die Struktur einfügt.

Aber Danke für deine Bemühungen, Lucki!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.08.2009, 13:14
Beitrag #6

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Schaltverhalten von Schaltfläche zur Laufzeit ändern
' schrieb:lasse ich weiterhin stehen ^_^
Dann laß doch Deine Lösung mal sehen, wenn Du Dich traust und kein Angst vor "Gesichtverlust" durch möglichweise einfachere und eleganteren Alternativen hastMellow
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.418 05.02.2021 14:53
Letzter Beitrag: GerdW
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 6.934 03.11.2017 12:50
Letzter Beitrag: GerdW
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 3.987 02.05.2016 14:16
Letzter Beitrag: Lucki
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 5.135 12.03.2015 10:28
Letzter Beitrag: GerdW
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 20.646 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Stopp-Schaltfläche lola2014 16 9.671 10.09.2014 07:51
Letzter Beitrag: Nordvestlys

Gehe zu: