INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Schleife stoppen in subVI



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

07.09.2020, 12:55
Beitrag #11

illy777 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Sep 2020

2020
-
DE_EN



RE: Schleife stoppen in subVI
Hey GerdW,

erstmal danke dass du so hilfsbereit bist Smile

nun die 0,00025 ist der Wert den mir die Messkarte rausgibt, wenn ich den Motor in Betriebszustand habe, deshalb habe ich diesen Wert einfach mal 1000 multipliziert


an den VIs hat sich nicht viel verändert, einmal weil ich nicht wusste wie ich das mit der Queue implementieren soll und ja mit dem Fehler wusste ich auch nicht genau was ich machen soll :/

ich persönlich scheitere gerade auch an an ner anderen Stelle schon wieder xd das ist mir langsam zu viel, ich muss das in 2 Wochen fertig haben...


Angehängte Datei(en)
20.0 .vi  Main.vi (Größe: 185,61 KB / Downloads: 139)

20.0 .vi  Spannungsplot.vi (Größe: 50,48 KB / Downloads: 138)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
07.09.2020, 13:20
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Schleife stoppen in subVI
Hallo illy,

dein subVI könnte man aufräumen und vereinfachen:
   
(Das Lesen der Queue und Verarbeiten der Daten gehört in ein subVI - wie oben schon beschrieben…)

Zitat:nun die 0,00025 ist der Wert den mir die Messkarte rausgibt, wenn ich den Motor in Betriebszustand habe, deshalb habe ich diesen Wert einfach mal 1000 multipliziert
250µV (Volt?) sind doch knapp am Rauschen: musst du wirklich so kleine Werte überwachen?

Zitat:mit dem Fehler wusste ich auch nicht genau was ich machen soll
Welcher Fehler? Wie äußert sich der Fehler?
Wo sieht man den Fehler in deinen VIs?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2020, 13:51
Beitrag #13

illy777 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Sep 2020

2020
-
DE_EN



RE: Schleife stoppen in subVI
also wir schätzen nun, dass die Messkarte kaputt ist, weil es eigentlich nicht das ausgeben sollte.

ich meinte, dass was du mir empfohlen hast um das Problem mit meiner Sequenzidee zu lösen.. das hatte ich nicht wirklich geschnallt
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2020, 14:07
Beitrag #14

illy777 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Sep 2020

2020
-
DE_EN



RE: Schleife stoppen in subVI
(07.09.2020 13:51 )illy777 schrieb:  also wir schätzen nun, dass die Messkarte kaputt ist, weil es eigentlich nicht das ausgeben sollte.

ich meinte, dass was du mir empfohlen hast um das Problem mit meiner Sequenzidee zu lösen.. das hatte ich nicht wirklich geschnallt

ich habs nun, der Fehler ist, dass ich Strom mess, die Zange aber Spannung rausgibt :,D
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2020, 18:07
Beitrag #15

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Schleife stoppen in subVI
Hallo illy,

Zitat:ich habs nun, der Fehler ist, dass ich Strom mess, die Zange aber Spannung rausgibt :,D
Ein DAQ-Gerät mit AIs, die nur Spannungen messen können, kann eben keinen Strom messen…
Big Grin

Hier mal eine vereinfachte Version deiner VIs:
   
Jeder durch einen Rahmen markierte Teil gehört in ein eigenes VI, der Rahmen rechts oben gehört ins Main-VI…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2020, 21:10
Beitrag #16

illy777 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Sep 2020

2020
-
DE_EN



RE: Schleife stoppen in subVI
(07.09.2020 18:07 )GerdW schrieb:  Hallo illy,

Zitat:ich habs nun, der Fehler ist, dass ich Strom mess, die Zange aber Spannung rausgibt :,D
Ein DAQ-Gerät mit AIs, die nur Spannungen messen können, kann eben keinen Strom messen…
Big Grin

Hier mal eine vereinfachte Version deiner VIs:

Jeder durch einen Rahmen markierte Teil gehört in ein eigenes VI, der Rahmen rechts oben gehört ins Main-VI…

Ok, ich probiers morgen aus, super danke! das Ding ist, ich muss auch die 3. Spannung auch berechnen, kann ich das einfach so machen wie in meiner vorheriger Version? Weil ich merke das laggt ganz schön bei 15 sec
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
08.09.2020, 07:05
Beitrag #17

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Schleife stoppen in subVI
Hallo illy,

Zitat:ich muss auch die 3. Spannung auch berechnen, kann ich das einfach so machen wie in meiner vorheriger Version? Weil ich merke das laggt ganz schön bei 15 sec
Das "laggt", weil du ja unbedingt die kompletten Messdaten in 3 riesigen Arrays/Waveforms sammeln willst - was (wie schon erwähnt) Blödsinn ist - insbesondere bei einer Samplerate von 50kHz!

Wenn du diese Datensammelei erstmal aus deinem Programm rausschmeißt, wird es auch sehr performant sein…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.09.2020, 09:05
Beitrag #18

illy777 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Sep 2020

2020
-
DE_EN



RE: Schleife stoppen in subVI
(07.09.2020 18:07 )GerdW schrieb:  Hallo illy,

Zitat:ich habs nun, der Fehler ist, dass ich Strom mess, die Zange aber Spannung rausgibt :,D
Ein DAQ-Gerät mit AIs, die nur Spannungen messen können, kann eben keinen Strom messen…
Big Grin

Hier mal eine vereinfachte Version deiner VIs:

Jeder durch einen Rahmen markierte Teil gehört in ein eigenes VI, der Rahmen rechts oben gehört ins Main-VI…

Hey GerdW du bist ein Gott!

das Prinzip von Dataflow funzt Big Grin

allerdings das mit der Queue hab ich nicht hingekriegt, es kommt die Fehlermeldung falsche Eingangsparameter.. Zumal wie gesagt, ich muss aus den Signalen eine der Spannungen und einen der Ströme messe

MfG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.09.2020, 09:16
Beitrag #19

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Schleife stoppen in subVI
Hallo illy,

Zitat:allerdings das mit der Queue hab ich nicht hingekriegt, es kommt die Fehlermeldung falsche Eingangsparameter.. Zumal wie gesagt, ich muss aus den Signalen eine der Spannungen und einen der Ströme messe
VI(s) anhängen - heute bitte nach LV2017 konvertiert! (File -> Save for previous)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.09.2020, 11:55
Beitrag #20

illy777 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 21
Registriert seit: Sep 2020

2020
-
DE_EN



RE: Schleife stoppen in subVI
Hallo GerdW,

also seit heute morgen hat sich echt nicht viel gebessert, ich kriegs nicht hin, dass die Messung Synchron läuft Big Grin

Dass in den VI die Graphen dran gehängt werden, ist ein MUSS, es muss nämlich eine Lifeanzeige geben und ich muss alle Daten über die gesamte Messzeit herausnehmen und auswerten können.

ich habe die VIS konvertiert, ich danke dir für deine Hilfe!

mfg


Angehängte Datei(en)
17.0 .vi  Main.vi (Größe: 2,93 MB / Downloads: 131)

17.0 .vi  Spannungsplot.vi (Größe: 38,48 KB / Downloads: 125)

17.0 .vi  Grenzstromsignal.vi (Größe: 25,41 KB / Downloads: 130)

17.0 .vi  Stromplot.vi (Größe: 41,25 KB / Downloads: 133)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  While Schleife stoppen itz_me 4 5.912 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 10.688 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.378 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Referenziertes VI stoppen marhi 7 5.862 08.03.2016 12:07
Letzter Beitrag: rolfk
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 4.955 03.06.2015 15:23
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  while-Schleife mit Referenz stoppen Pral 5 5.696 11.12.2014 22:17
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: