(09.11.2011 13:15 )MichaelHH schrieb: Kann es also sein, dass alle Messaparaturen nicht antworten? Die Messapparaturen arbeiten mit einem HART-Protokoll kann mir da jemand vielleicht genauer weiterhelfen?
Vermutlich ist damit Datenflußsteuerung über Hardware gemeint. Das mußt Du dann aber auch einstellen, und zwar entweder "RTS/CTS", oder "DTR/DSR"
Das allein genügt aber nicht. Du brauchst außerdem ein Kabel, bei dem diese Steuerungssignale als Leitungen verdrahtet sind. Wenn es nicht gerade ein selbstgebasteltes Kabel ist, sollte das eigentlich der Fall sein. (Es gibt da keine richtige Norm, die nächste Frage ist dann immer, ob die Leitungen gekreuzt sein müssen oder nicht. Es muß jedenfalls immer Ausgang auf Eingang gehen und nicht Ausgang gegen Ausgang oder Eingang gegen Eingang. Die Anschaffung eines einfachen Schnittstellentesters, bei dem man die Leitungen gegebenfalls auch unterbrechen oder kreuzen kann, ist in jedem Fall lohnend. Oder sichere Alternative: Bei der Herstellerfirma des Gerätes das zugehörige PC-Kabel kaufen, oder sich schlau machen, wie das genau verdrahtet ist und nachbauen)
Alternative: Die Einstellung auf "kein" lassen, und am SubD-Stecker auf der Geräteseite RTS/CTS und DTR/DSR jeweils kurzschließen. Dann hat man zwar kein Protokoll mehr, aber es funktioniert.