04.06.2013, 09:18
Beitrag #11

Gaussometer Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: May 2013

12. SP1
2013
EN


Deutschland
RE: Serielle Schnitstelle zu langsam
Ja genau das dachte ich auch!
Aber mir ist keine andere Lösung eingefalles als diese die ich im Moment habe.
Ich lese ja eigentlich nicht nur 2 Bytes aus und schliesse dan VISA, sondern ich lesse VISA aus bis nichts mehr vorhanden ist.

Wie würdest du das Programm schreiben das es 200Bytes auf einmal ausliest?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.06.2013, 11:02
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Serielle Schnitstelle zu langsam
Hallo Lukas,

schreib doch einfach eine 200 wo du momentan noch eine 1 (oder 2) stehen hast...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.06.2013, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2013 12:35 von Gaussometer.)
Beitrag #13

Gaussometer Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: May 2013

12. SP1
2013
EN


Deutschland
RE: Serielle Schnitstelle zu langsam
Hallo

Nein so einfach funktioniert das nicht. Smile
Dann liest er nur alle 200 Werte den Wert ein.

Dann muss ich dort wo ich das Array Indiziere auch eine 0,1,2,3...199 Haben.


Ich habe es noch mit dieser Lösung versucht aber das ergiebt mir auch einen Fehler. Speicher voll.
Seht ihr den Fehler ?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

11.0 .vi  Messung1.vi (Größe: 26,79 KB / Downloads: 211)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.06.2013, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2013 13:15 von jg.)
Beitrag #14

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Serielle Schnitstelle zu langsam
So, jetzt dampfen wir das mal ein:
   
Gruß, Jens

P.S.: Dein dauerndes Buffer-Löschen führt natürlich bei "Einzelwertabfrage" dazu, dass du Werte überliest.

EDIT: VI ausgetauscht, da Typecast fehlerhaft war.


Angehängte Datei(en)
12.0 .vi  Messung12.vi (Größe: 19,82 KB / Downloads: 206)

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.06.2013, 13:03
Beitrag #15

Gaussometer Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: May 2013

12. SP1
2013
EN


Deutschland
RE: Serielle Schnitstelle zu langsam
Liest es jetzt nicht nur 200 Werte ein und dann nichts mehr?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.06.2013, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2013 13:18 von jg.)
Beitrag #16

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Serielle Schnitstelle zu langsam
Ja, dieses Bsp-VI liest 200 Byte ein und wandelt das direkt mit 1 Befehl (ohne Schleife, ohne sonst was) in 100 U16-Werte. Wenn du mehr willst, dann Read-Eingang erhöhen oder eine Schleife um das VISA-Read.

Beachte, ich habe gerade den Upload nochmal ausgetauscht.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.06.2013, 13:34
Beitrag #17

Gaussometer Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: May 2013

12. SP1
2013
EN


Deutschland
RE: Serielle Schnitstelle zu langsam
Ich kann die neue Datei leider nicht öffnen weil ich nur LabView 11 habe.

Ich möchte eigentlich solange die Visa schnitstelle auslesen bis keine Werte mehr vorhanden sind und dadurch ein Time out entsteht.
Also egal ob 100 oder 8192 Werte.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.06.2013, 13:44
Beitrag #18

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Serielle Schnitstelle zu langsam

Akzeptierte Lösung

Entschuldigung wegen der LabVIEW-Version, das kommt davon, wenn man gerade mehrere Versionen offen hat.

--

Zwecks Lesen bis Timeout, dann baue halt wieder deine Abbruchkriterien in das folgende VI ein.

Gruß, Jens


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Messung12.vi (Größe: 22,1 KB / Downloads: 243)

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.06.2013, 07:39
Beitrag #19

Gaussometer Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: May 2013

12. SP1
2013
EN


Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle zu langsam
Danke viel mal ! Jetzt geht das einlesen sehr viel schneller und egal wie hoch ich die Baudrate ansetze.Yourock
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.055 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.478 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.662 28.09.2017 12:13
Letzter Beitrag: Lucki
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.384 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.952 01.10.2013 10:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 15.760 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull

Gehe zu: