05.01.2018, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2018 12:24 von Kiesch.)
Beitrag #1

Kiesch Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 412
Registriert seit: Mar 2009

2019, 2018, 2016
2009
DE

04519
Deutschland
Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf
Hallo allerseits erstmal und frohes neues Jahr.

Nach langer Zeit bin ich mal wieder hier im Forum *Anmerkung: Mit neuem Arbeitgeber deswegen nur noch LV 2011* und habe ein Problem:

Ich möchte ein Magnetnetzteil mit zwei Kanälen steuern und benutze dafür die serielle Schnittstelle über VISA read / write. Hardwareseitig stecken hinter den zwei com ports zwei getrennte USB auf seriell Adapter. Dazu nutze ich das angehängte VI.
Das ganze läuft auch anfangs einwandfrei und wie gewünscht ohne das es zu Problemen kommt. Nach 30 Minuten aufwärts (bei den bisherigen Tests) hängt sich das ganze jedoch irgendwann auf (laut Highlighmodus läuft die Eventschleife und pulst weiter die Occurence, die Hauptschleife jedoch steht bei einer der VISA Operationen; in zwei Tests wo ich es konkret beobachten konnte an unterschiedlichen Stellen). Das irritiert mich insofern, als der Timeout das eigentlich verhindern sollte.
Ein beenden des VI ist in diesem Zustand weder mit dem Roten Knopf noch durch schließen mit X (dann erscheint "Resetting VI" und scheint nicht zu terminieren) möglich. Selbst ein beenden von Labview über den Taskmanager ist in diesem Zustand nichtmehr möglich.
Ich habe außerdem getestet wie sich ein Build einer EXE verhält - selbes Problem. Hier lässt sich dann die Exe nichtmal per Taskmanager abschießen, eine parallel gestartete zweite Instanz wirft den Fehler -1073807246 (Resource aktuell nicht verfügbar).

Rücksetzen lässt sich das Problem auf dem (Win 7) System nur durch Systemneustart. Das Fehlerverhalten sieht für mich so aus, als ob ich es schaffe die Schnittstelle auf Betriebssystem-Ebene abzuschießen. Mir fällt aber mittlerweile kein Grund mehr ein warum ich das schaffe.

Anmerkung zu den Testbedingungen: Das Program wurde laufen gelassen ohne äußeren Eingriff. Genaugenommen wird also nur die ganze Zeit zum Endgerät immer wieder der gleiche Setzwert für den Strom geschrieben und anschließend vom Gerät der Wert sowie Fehlerfälle vom Gerät ausgelesen.

P.S: Betrieben wurde das Program mit einer Wartezeit von 500ms; das 0ms aktuell nichts sinniges macht weis ich, das werde ich in einer späteren Version noch abfangen. Ein Teil der etwas unaufgeräumten Struktur liegt daran, dass das Program in der Ursprungsfassung nicht von mir stammt und ich Hotfixes auf verschiedene mögliche Quellen des Problems angewendet hatte die aber auch nichts am Verhalten geändert haben.
*Fixversuche: Seriellen Port konfigurieren wurde nach außerhalb der Schleife verlegt, ebenso wie Referenz schließen

P.P.S: Ja ich ziehe aktuell auch in Erwägung das Programm strukturell noch mal neu und besser zu bauen, es musste bei der Ursprungsversion halt schnell gehen ^^ Ich möchte trotzdem verstehen was falsch läuft um mir dabei nicht genau den gleichen Fehler wieder einzubauen.

P.P.P.S: Ich vermute ihr könnte den Fehler nicht reproduzieren da er nur mit angeschlossener Hardware auftauchen dürfte, ansonsten wird halt nur ein timeout geworfen und das wars. Mir wäre es aber wichtig zu wissen ob ich schon im Programmaufbau Probleme habe...

Vielen Dank und viele Grüße
Kiesch

P.P.P.P.S: @BNT ist ne Ansteuerung für ein Bruker BEC-1 das könntest du evtl. auch kennen.


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  90_magnet.vi (Größe: 40,16 KB / Downloads: 391)

Zitat:Märchen und Geschichten werden erzählt am Lagerfeuer, technischen Fakten werden mitgeteilt (oder so). (Genauso wie Software nicht auf einem Server "herumliegt", die ist dort installiert.)
*Zitat: IchSelbst*
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
05.01.2018, 12:38
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf
Hallo Kiesch,

- bessere USB-2-Seriell-Konverter verwenden
- statt der USB-Konverter eine PCIe-Steckkarte (mit 2 oder 4 Ports) in den PC einbauen
- evtl. USB-Stromsparmodi ausschalten

Zitat:Ja ich ziehe aktuell auch in Erwägung das Programm strukturell noch mal neu und besser zu bauen, es musste bei der Ursprungsversion halt schnell gehen ^^ Ich möchte trotzdem verstehen was falsch läuft um mir dabei nicht genau den gleichen Fehler wieder einzubauen.
Gute Idee!
- Dann bitte solche Dinge wie "Array zu Cluster", gefolgt von Unbundle durch ein einfaches IndexArray ersetzen. Und mehr subVIs nutzen, um solche "Gerätetreiber"-Geschichten sinnvoll zu verpacken!
- Statt mit der Occurance eine Schleife zu triggern könntest du auch einen QMH (queued message handler) implementieren…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.01.2018, 12:49
Beitrag #3

Kiesch Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 412
Registriert seit: Mar 2009

2019, 2018, 2016
2009
DE

04519
Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf
@GerdW

Dachte eher an eine Queue driven State Machine evtl. zur Entkopplung der Endgeräte mit zwei getrennten Schleifen (potentiell in SUBVIs ausgelagert) - eine pro Endgerät. Da die über getrennte Schnittstellen laufen sollte ich mir damit ja auch keine Resourcenkonflikte einhandeln.
Das ganze gepolle der Magente trotz nicht ändernder Eingabewerte gefällt mir nämlich eigentlich nicht (unelegant) auch wenns immerhin recht robust funktinieren sollte.

Zitat:- evtl. USB-Stromsparmodi ausschalten

Ich habe das Gefühl das hilft mir weiter. Zumindest hab ich jetzt wieder nen Lösungsansatz. Eventuell schießt mir der Energiesparmodus die Kommunikation unwiederbringlich ab. Mal austesten. Danke.

@bessere Hardware

Ich bin an ner Uni... So lange die Hardware ausreichend ist um das zu betreiben, werd ich keine neue kriegen da wir kein Geld haben...

Deswegen gehe ich erstmal davon aus dass es ein Softwareproblem ist und erst wenn ich das ausschließen kann gehts an die Hardware. Deswegen schonmal danke für deinen Kommentar, ich probier das mit dem Energiesparmodus mal aus ob sich da was machen lässt.

P.S:
Zitat:- Dann bitte solche Dinge wie "Array zu Cluster", gefolgt von Unbundle durch ein einfaches IndexArray ersetzen. Und mehr subVIs nutzen, um solche "Gerätetreiber"-Geschichten sinnvoll zu verpacken!
Jupp ich weis ^^ der Teil war nicht mein code - auch wenn ich zugeben muss dass ich auch ne Weile gebraucht, um mitzukriegen, dass unbundle aufziehbar ist und nen Default auf den eingängen hat. Angel_not

Zitat:Märchen und Geschichten werden erzählt am Lagerfeuer, technischen Fakten werden mitgeteilt (oder so). (Genauso wie Software nicht auf einem Server "herumliegt", die ist dort installiert.)
*Zitat: IchSelbst*
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.01.2018, 14:02
Beitrag #4

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.697
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf
(05.01.2018 12:23 )Kiesch schrieb:  Ein beenden des VI ist in diesem Zustand weder mit dem Roten Knopf noch durch schließen mit X (dann erscheint "Resetting VI" und scheint nicht zu terminieren) möglich. Selbst ein beenden von Labview über den Taskmanager ist in diesem Zustand nichtmehr möglich.
Kann ich nachvollziehen ...

Zitat:Das Fehlerverhalten sieht für mich so aus, als ob ich es schaffe die Schnittstelle auf Betriebssystem-Ebene abzuschießen.
Du bist es nicht, der das schaffst. Ich bin der Meinung, das sind mangelhafte USB-Treiber. Ich kann dich in sofern beruhigen: Unter Win10 tritt das Problem wesentlich seltener (= nur noch nachmal) auf.

Ich rate zu hochwertigen RS232/RS422-USB-Konvertern.


Ach ja, noch eins: Das soll ich mal geschrieben haben? Auf jeden Fall stimmt's. Cool

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.01.2018, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2018 14:57 von Lucki.)
Beitrag #5

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf
1. Ich würde versuchweise den Sende- und Empfangspuffer leeren, und nicht nur den Empfangspuffer.
2. Hast Du die neueste Version des VCP-Treibers vom Chip-Hersteller installiert? (VCP = Virtueller COM-Port)
3. Der VCP hat in den Eigenschaften (so wie ich mich erinnere) unübersichtlich viele Einstellmöglichkeiten. Geduldiges Herumprobieren an den Einstellungen könnte das Problem lösen.
4. Wenn das nicht hilft, rate ich zu einem Konverter mit Chip von FTDI. Den kleinen zweistelligen Betrag könntest Du von Deinem Taschengeld bezahlen, wenn dein Arbeitgeber nichts rausrückt. Wenn die Firma größer ist, müsste sich auch ein anderer Konverter zu Versuchszwecken irgendwa ausleihen lassen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.01.2018, 19:42
Beitrag #6

BNT Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 744
Registriert seit: Aug 2008

5.0 - 22Q3
1999
EN

64291
Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf
Bruker BEC-1: Ich hatte das Vergnügen noch nicht.
Gruß Holger

NI Alliance Partner & LabVIEW Champion
GnuPG Key: 6C077E71, refer to http://www.gnupg.org for details.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
08.01.2018, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2018 09:21 von Freddy.)
Beitrag #7

Freddy Offline
Oldtimer
****


Beiträge: 729
Registriert seit: Aug 2008

2019, 2020, 2021
1996
DE

76275
Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf
Hallo Kiesch,
Du hast eine Baudrate von 9600 eingestellt.
Du gibst zwar eine Fehlermeldung aus, unterbrichst aber im Fehlerfall nicht (bei VISA leeren keine Eingangserrorrleitung). D.h. es wird die Schnittstelle ohne Unterbrechung vollgeschrieben.
Das könnte der Grund des Absturzes sein.

Gruß
Freddy

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.01.2018, 09:26
Beitrag #8

rasta Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 245
Registriert seit: Oct 2006

LabVIEW 2009-2017
2006
EN

53909
Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf

Akzeptierte Lösung

Hallo Kiesch,
ich hatte mal ähnliche Probleme.
Lösung war bei mir, alle "VISA write" und "VISA read" Functions auf "synchronous" umzustellen.

Des weiteren kann ich ebenfalls den Einsatz von PCIe Steckkarten empfehlen.

Gruß
Ralf


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.01.2018, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2018 12:23 von Kiesch.)
Beitrag #9

Kiesch Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 412
Registriert seit: Mar 2009

2019, 2018, 2016
2009
DE

04519
Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf
@IchSelbst

Hattest du in deiner Signatur vor ner ganzen Weile Tongue

(05.01.2018 14:40 )Lucki schrieb:  1. Ich würde versuchweise den Sende- und Empfangspuffer leeren, und nicht nur den Empfangspuffer.
2. Hast Du die neueste Version des VCP-Treibers vom Chip-Hersteller installiert? (VCP = Virtueller COM-Port)
3. Der VCP hat in den Eigenschaften (so wie ich mich erinnere) unübersichtlich viele Einstellmöglichkeiten. Geduldiges Herumprobieren an den Einstellungen könnte das Problem lösen.
4. Wenn das nicht hilft, rate ich zu einem Konverter mit Chip von FTDI. Den kleinen zweistelligen Betrag könntest Du von Deinem Taschengeld bezahlen, wenn dein Arbeitgeber nichts rausrückt. Wenn die Firma größer ist, müsste sich auch ein anderer Konverter zu Versuchszwecken irgendwa ausleihen lassen.

1. Muss ich mal austesten.
2. Soweit ich das beurteilen kann ja (frisch runtergeladen vor den Tests). Das ist doch letztlich nur der normale Gerätetreiber?
3. Öm XD Ich hoffe da muss ich nicht noch reinschauen werd ich mal schauen.
4. Wie oben gesagt: Wenns nicht an der Software liegt, dann werd ich wohl doch nochmal zu Chef rennen müssen. Würd ich aber gerne vermeiden. Denke mal dann wirds auch wohl ne interne PCI Karte statt USB auf seriell Konverter (da ja auch schon einige zu ner internen Karte geraten haben).

@Freddy

Guter Hinweis. Sollte vielleicht im Fehlerfall einfach mit Fehler blockieren lassen, dass ich eventuell vor dem Absturz auftretende Fehler auch sehe. Muss ehrlich sagen, dass ich da einfach auch noch kein Abfangen für nen Timeout reinbauen wollte weil ich von ausgegangen war, dass der eigentlich nicht passieren sollte. Kommt noch dazu.

@rasta

Da wär ich nicht drauf gekommen. Danke für den Hinweis, gleich mal ausprobieren.

@alle

Danke für die Hinweise. Bin grad Schritt für Schritt dabei auszuprobieren was davon wirkt. Läuft leider auf nem Laborrechner und das der Absturz erst nach ner ganzen Weile kommt macht das Testen auch nicht grad einfacher -.-

P.S: Achso, Energiesparmodus war wohl nicht der Schuldige.

*edit sagt*

Es scheint ich hatte das gleiche Problem wie Ralf - mit der Änderung auf Synchronous IO Mode läuft das jetzt bereits seit über 24h stabil - ich denke also das Problem ist behoben. Vielen Dank für die Hilfe und die weiteren Lösungsvorschläge. Werde mich dann jetzt nebenher darum kümmern das Program noch strukturell zu verbessern wo nötig (SubVIs etc. pp.)

Zitat:Märchen und Geschichten werden erzählt am Lagerfeuer, technischen Fakten werden mitgeteilt (oder so). (Genauso wie Software nicht auf einem Server "herumliegt", die ist dort installiert.)
*Zitat: IchSelbst*
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.088 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.677 28.09.2017 12:13
Letzter Beitrag: Lucki
  Dewetron EPAD thermo hängt sich auf Amarazy 1 4.071 20.06.2014 18:16
Letzter Beitrag: ausra
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.441 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.960 01.10.2013 10:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 15.788 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull

Gehe zu: