10.03.2015, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2015 11:10 von Pat.geo.)
Beitrag #1

Pat.geo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Mar 2015

2015
2014
DE


Deutschland
Signalverarbeitung Digital-Messtaster
Hallo Zusammen,

wie in Bild „Graph neu“ zu sehen bekommen ich bei meiner Messung, Scheinbar willkürliche Spannungsspitzen, ohne dass der Messtaster ausgelenkt wird. Ich kann mir gerade nicht wirklich erklären wo diese her kommen bzw. wie ich diese z.B. mit Filtern rausbekomme. Da ich eine vergleichsmessung durchführen möchte dürfen diese Spitzen nicht vorkommen da sie mein Ergebnis verfälschen bzw. nicht vergleichbar machen würden. Anbei auch noch ein ausschnitt meines geschriebenen Programmes. Vielen dank schon mal.

nochmal ein Graph mit Messung...dort sind die Spitzen auch zu sehen...


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
           
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
10.03.2015, 11:11
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signalverarbeitung Digital-Messtaster
Hallo Pat,

wenn dein Sensor das TermChar nutzt, wie du es konfiguriert hast, dann lass bitte das BytesAtPort weg und frage komplette Botschaften ab!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2015, 11:41
Beitrag #3

Pat.geo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Mar 2015

2015
2014
DE


Deutschland
RE: Signalverarbeitung Digital-Messtaster
(10.03.2015 11:11 )GerdW schrieb:  Hallo Pat,

wenn dein Sensor das TermChar nutzt, wie du es konfiguriert hast, dann lass bitte das BytesAtPort weg und frage komplette Botschaften ab!

Ok, ich geb noch mal ein paar information die ich hab, vllt. bin ich auch ganz falsch an die sache ran gegangen. Mit dem Weglassen ist es irgendwie nicht getan oder?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

13.0 .vi  Messtatser_10.03.2015.vi (Größe: 122,73 KB / Downloads: 254)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2015, 12:56
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signalverarbeitung Digital-Messtaster
Hallo Pat,

bei dem Protokoll unbedingt das TermChar deaktivieren!

Und dann 2 Bytes (oder Vielfache davon) abfragen und prüfen, ob zuerst das MSB oder das LSB gelesen wurde…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2015, 13:31
Beitrag #5

Pat.geo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Mar 2015

2015
2014
DE


Deutschland
RE: Signalverarbeitung Digital-Messtaster
(10.03.2015 12:56 )GerdW schrieb:  Hallo Pat,

bei dem Protokoll unbedingt das TermChar deaktivieren!

Und dann 2 Bytes (oder Vielfache davon) abfragen und prüfen, ob zuerst das MSB oder das LSB gelesen wurde…

Bin noch etwas neu in der ganzen Labview sache, wie überprüfe ich den ob zu erstMSB oder LSB gelesen wird? das TermChar müsste ja netzt deaktiviert sein?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2015, 14:10
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signalverarbeitung Digital-Messtaster
Hallo Pat,

Zitat:das TermChar müsste ja netzt deaktiviert sein?
Nein. Das TermChar wird am VISASerialPortInit eingestellt - einfach mal die Kontexthilfe öffnen und lesen.
Du hast den entscheidenden Eingang unverdrahtet gelassen, und das bedeutet aktives TermChar!

Zitat:wie überprüfe ich den ob zu erstMSB oder LSB gelesen wird?
Das steht in deinem Datenprotokoll: das LSB hat ein gelöschtes höchstwertiges Bit (Bit7=LSB-Flag)), das MSB dagegen ein gesetztes Bit7(=MSB-Flag)…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2015, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2015 14:41 von Pat.geo.)
Beitrag #7

Pat.geo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Mar 2015

2015
2014
DE


Deutschland
RE: Signalverarbeitung Digital-Messtaster
Ich hoffe das mit dem TermChar hab ich jetzt.


Zitat:wie überprüfe ich den ob zu erstMSB oder LSB gelesen wird?
Das steht in deinem Datenprotokoll: das LSB hat ein gelöschtes höchstwertiges Bit (Bit7=LSB-Flag)), das MSB dagegen ein gesetztes Bit7(=MSB-Flag)…
[/quote]

Wenn ich ehrlich bin verstehe ich das nicht so ganz, was ich d machen soll / muss und was es mir bringt?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2015, 14:46
Beitrag #8

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signalverarbeitung Digital-Messtaster

Akzeptierte Lösung

Hallo Pat,

ja, jetzt hast du den passenden Input verdrahtet…

Hier etwas zur Datenauswertung:
   

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2015, 15:13
Beitrag #9

Pat.geo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Mar 2015

2015
2014
DE


Deutschland
RE: Signalverarbeitung Digital-Messtaster
(10.03.2015 14:46 )GerdW schrieb:  Hallo Pat,

ja, jetzt hast du den passenden Input verdrahtet…

Hier etwas zur Datenauswertung:
Vielen dank schon mal!!!

wo finde ich denn das Kreuzung VI, bzw wie nennt es sich?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2015, 15:16
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signalverarbeitung Digital-Messtaster
Swap Values