INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Speicherung eines Zeitspempels



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

03.06.2008, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2008 20:35 von jg.)
Beitrag #1

RWK Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Nov 2007

2011
2006
DE

13629
Deutschland
Speicherung eines Zeitspempels
Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Ich nehme mit einem DAQ ein analoges Signal auf. Das Programm ist beigefügt.
Der Wert des Signals wird mit den 4 Masken&Grenzwert VI's überprüft. Liegt der momentane Wert innerhalb der Toleranz, gibt das entsprechende VI ein TRUE aus und in der Case-Struktur darunter wird der Zeitstempel zusammen mit einer Beschreibung in einem Textfile gespeichert.
Wenn man das ganze laufen lässt, schreibt er natürlich bei jedem Schleifendurchgang einen Zeitstempel mit Beschreibung.
Ich möchte das ganze dahin verändern, dass nur dann ein Eintrag gemacht wird, wenn das Eingangssignal in einen anderen Bereich kommt.
Ich hoffe das war verständlich, wenn nicht: Ich möchte im Textfile nachher nicht

AUS
AUS
AUS
AUS
....
STARTPHASE
STARTPHASE
STARTPHASE
STARTPHASE
...
AN
AN
AN

sondern nur

AUS
STARTPHASE
AN

jeweils mit dem Zeitstempel davor stehen haben.
Ich habe es schon mit variablen probiert (jede Case Struktur blockiert nach einmaliger ausführung sich selbst und aktiviert alle anderen), nur hat das ganze nicht geholfen. Gibt es für so etwas andere Ansätze?

Vielen Dank ,

RWK

Lv85_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Wert_nderung.vi (Größe: 302,68 KB / Downloads: 193)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
15.08.2008, 21:05
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Speicherung eines Zeitspempels
Falls noch von Interesse:

Was du brauchst, ist eine logische Verknüpfung (in diesem Fall UND) zwischen dem "Fall ist True" und "Fall hat sich geändert". Hierzu ein kleines Bsp:

Lv85_img
Sonstige .vi  Bsp_LV85.vi (Größe: 10,82 KB / Downloads: 227)


MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit chris_kit 4 4.859 13.06.2019 14:13
Letzter Beitrag: jg
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 6.147 30.08.2018 11:43
Letzter Beitrag: GerdW
  Daten Speicherung in CSV ziarehmann 15 14.897 05.07.2017 11:05
Letzter Beitrag: ziarehmann
  definierter Dateipfad für Speicherung yokokudo 24 19.501 17.01.2017 17:50
Letzter Beitrag: jg
  [Anfänger] TDMS-Speicherung deaktivieren Messie 4 5.317 29.11.2013 18:37
Letzter Beitrag: Messie
  Speicherung von Messdaten/Signalverlauf Bernhart55 3 5.658 27.08.2013 05:58
Letzter Beitrag: NWOmason

Gehe zu: