26.11.2007, 12:36
Beitrag #1

Volker Schneider Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Nov 2007

8.5
2007
kA

80939
Deutschland
Start- und Stoppbits bei LabVIEW
Guten Tag

Wir versuchen bei unserem Projekt, einen kontinuierlichen Datenstrom mit
Hilfe von LabVIEW zu generieren. Zu Testzwecken soll dieser zunächst an
einem Oszillograph ausgegeben werden. Das wichtige dabei ist, dass wir
diesen Datenstrom synchron senden wollen, das heißt, dass wir kein Start-
und Stoppbit zwischen unseren Datensätzen haben wollen. Bei den Tests fiel
uns nun auf, dass LabVIEW diese Start- und Stoppbits automatisch setzt,
obwohl wir die Sendeart auf "synchron" geschaltet hatten. Nach jedem
Datensatz wird eine 1-0 -Folge angehängt.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Bitfolge zu unterdrücken? Oder ist dies ein
Standart, der sich nicht verhindern lässt?

Ich danke Ihnen schon einmal für Ihre Hilfe

Mit freundlichen Grüßen

Volker Schneider
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
26.11.2007, 13:49
Beitrag #2

A.Berndsen Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 2.437
Registriert seit: Feb 2005

8.2.1 - 2011
2004
DE

724xx
Deutschland
Start- und Stoppbits bei LabVIEW
Hallo Volker,

ich denke Du solltest mal den Property Node "Send End Enable" anschauen.
Die Hilfe sagt dazu:
Zitat:... if the property is set to false, the write transmits the exact contents of the user buffer, without modifying it and without appending anything to the data being written.

Gruß
Andreas
   

Geht nicht, gibts nicht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top