Schließe mich da gleich mal an.
Habe eine Anwendung, in der ich über Modbus-TCP (mit den Modbus-Libs von NI) mit einem WAGO-Koppler kommuniziere.
Unter XP habe ich diese Art der Kommunikation schon X-fach gemacht, ohne Probleme.
Sobald ich auf dem Win7-System bin, bekomme ich ständig die 56-Timeouts. Wobei ich (subjektiv) die Erfahrung gemacht habe, dass es kurzfristig funktioniert, wenn ich die Anwendung "als Administrator" starte, andernfalls bekomme ich gleich beim Start einen Timeout-Error.
Auf das Web-Interface vom WAGO-Koppler komme ich mit dem IE ganz normal, auch die WAGO-SW (BootP Server für die IP-Vergabe) hat Verbindung, nur über LabVIEW gehts nicht.
Firewall und Defender sind deaktiviert über die Services, keine Besserung.
Hatte das Problem schon einmal, damals haben wir aus Zeitgründen einfach einen Workaround genommen und ein virtuelles XP aus Win7 gestartet und dann hats funktioniert und die Anwendung läuft heute noch ohne Probleme. Im jetzigen Fall würde ich dann doch gerne eine Lösung in Win7 haben
LV-Version ist im übrigen 2009 SP1 bzw. die Runtime davon.
Weitere Anregungen gern gesehen und danke im voraus.