Übergeordnete Abfrage (Not-Aus Funktion)
Was Du machen könntest, ist eine weitere Whileschleife, die die ganze Zeit den Notaus-Taster pollt. Wenn er gedrückt wird, kannst Du über eine lokale Variable des Notaus-Tasters Deine andere Whileschleife abbrechen.
Ansonsten sage ich nur "Queue", "Notifier",....
Gruß Markus
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
04.08.2008, 15:58
Beitrag #3
|
206racer
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 40
Registriert seit: May 2008
2011
2006
EN
63263
Deutschland
|
Übergeordnete Abfrage (Not-Aus Funktion)
ok,
also mit Pollen geht es!
nun noch Frage 3?
|
|
|
04.08.2008, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2008 16:19 von Lucki.)
Beitrag #4
|
Lucki
Tech.Exp.2.Klasse
Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006
LV 2016-18 prof.
1995
DE
01108
Deutschland
|
Übergeordnete Abfrage (Not-Aus Funktion)
So kann das Not-Aus nicht funktionieren. Ein Ereignisknoten reagiert nicht auf Wertämderungen an sich, sondern nur auf Wertänderungen infolge (manueller) Bedienung. Allerdings gibt es doch eine Möglichkeit, daß auch Wertzuweiungen per Programm ein Ereignis auslösen können. Dazu gibt es den Eigenschaftskoten "Wert, signalisierend". Beachte: Jeder Aufruf des Eigenschaftknotens bewirkt das Ereignis, auch wenn gar kein geänderter Wert übergeben wird.
|
|
|
05.08.2008, 06:15
Beitrag #5
|
|
|
05.08.2008, 07:09
Beitrag #6
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
Übergeordnete Abfrage (Not-Aus Funktion)
Er schreibt ja Zitat:Dazu gibt es ein Notaus Schalter mit dazugehörigem Not.Aus Relais. Per Datenerfassungsmodul (NI-6009) frage ich den Statuts des Relais über einen Digitaleingang ab.
.
d.h. der Notaus ist wohl hardwaremäßig vorhanden und der Status soll nur noch in LabVIEW angezeigt werden.
Ich hoffe mal, dass er es echt so gemeint hat.
Gruß Markus
' schrieb:Und ich muss mal wieder kurz was einwerfen:
NOT-AUS über nen PC...das geht ja mal gar nicht! Ich hoffe, du willst nur das NOT-AUS-Ereignis visualisieren, und nicht tatsächlich über den PC was abschalten...
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
05.08.2008, 08:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2008 08:16 von Lucki.)
Beitrag #7
|
Lucki
Tech.Exp.2.Klasse
Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006
LV 2016-18 prof.
1995
DE
01108
Deutschland
|
Übergeordnete Abfrage (Not-Aus Funktion)
' schrieb:NOT-AUS über nen PC...das geht ja mal gar nicht! Ich hoffe, du willst nur das NOT-AUS-Ereignis visualisieren, und nicht tatsächlich über den PC was abschalten...
Also, wenn ich stellvertretend für den Raser mit seinem 206er Peugeot mal antworten darf: Es gibt einen externen Notschalter, und ich gehe mal davon aus, daß er seinen Zweck unabhängig von LabVIEW erfüllt, als z.B der Zerstückeln eines Menschen in der Maschine verhindert. Und daß nur gewissermaßen nebenbei der Status des Notschalters außerdem über über eine Messkarte in den PC eingelesen wird somit das laufende LV-Programm den Notschalter-Status zur Kenntnis nimmt.
@206Racer: Off Toppic
|
|
|
05.08.2008, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2008 17:29 von 206racer.)
Beitrag #8
|
206racer
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 40
Registriert seit: May 2008
2011
2006
EN
63263
Deutschland
|
Übergeordnete Abfrage (Not-Aus Funktion)
hi,
also wie ihr schon richtig bemerkt habt, will ich die Not-Aus Funktion nur Visualisiert haben. Die Schutzfunktion läuft hardwäremäßig über ein Not-Aus Relais und zusätzlich über eine Schutztürverriegelung.
Es macht für mich keinen Sinn die Prüfung zuende laufen zu lassen, obwohl die Maschine steht.
@Lucki: Hehe der is gut
|
|
|
05.08.2008, 19:18
Beitrag #9
|
dc6xs
registered alien
Beiträge: 762
Registriert seit: Aug 2006
6.1,7.00
2006
kA
79106
Sonstige
|
Übergeordnete Abfrage (Not-Aus Funktion)
' schrieb:hi,
also wie ihr schon richtig bemerkt habt, will ich die Not-Aus Funktion nur Visualisiert haben. Die Schutzfunktion läuft hardwäremäßig über ein Not-Aus Relais und zusätzlich über eine Schutztürverriegelung.
Es macht für mich keinen Sinn die Prüfung zuende laufen zu lassen, obwohl die Maschine steht.
@Lucki: Hehe der is gut
Wenn Du schon einen Sicherheitskreis mit Notaus hast, dann kannste damit doch bestimmt ein Relais/Schütz schalten, was abfällt sobald Strom aus is oder der Sicherheitskreis auslöst..
Nun kanste dann mit deinem USB-Interface den Schaltzustand des Realais überwachen und halt bei Fehlen des Signals den Vorgang im LV abbrechen.
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
Die obenstehenden Texteile können unter Umständen Sarkasmus und Ironie enthalten, für nicht erkannten Sarkasmus oder nicht erkannte Ironie wird keine Haftung übernommen.
N.B.:
"Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
|
|
|
06.08.2008, 06:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2008 06:50 von Lucki.)
|
Lucki
Tech.Exp.2.Klasse
Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006
LV 2016-18 prof.
1995
DE
01108
Deutschland
|
Übergeordnete Abfrage (Not-Aus Funktion)
' schrieb:Nun kanste dann mit deinem USB-Interface den Schaltzustand des Realais überwachen und halt bei Fehlen des Signals den Vorgang im LV abbrechen.
.. und genau das wird ja lt. oben angehängtem VI alles gemacht, und die Frage war, warum Wertänderung an der Not-Aus-Anzeige-LED im Programm kein Ereignis aulöst. Antwort liegt vor.
|
|
|
| |