INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Anzahl Kanäle AI-Modul 9205



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.03.2019, 12:36
Beitrag #1

Stephan235 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 24
Registriert seit: Mar 2015

2015, 2018
2017
DE


Deutschland
Anzahl Kanäle AI-Modul 9205
Hallo,

mit einer cRIO-9022 will ich auf der FPGA ein AI-Modul 9205 auslesen.

Im ersten Schritt habe ich alle Kanäle des Moduls mittels I/O Knoten hizugefügt.

Die Schleifenzeit beträgt 265 µs. ( 32 Kanäle single ended x 8 µs )

Ziel ist es, einen AI Kanal so schnell wie möglich abzutasten.

Ist es möglich alle Kanäle als I/O Knoten einzufügen, aber die Anzahl der Kanäle zu begrenzen, wenn man z.B.: nur den ersten AI0 haben will?

Vielen Dank im Voraus!


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
05.03.2019, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2019 13:02 von jg.)
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Anzahl Kanäle AI-Modul 9205
Nein, das geht nicht (außer du baust riesige Case-Strukturen ein, um jeden deiner AI-Fälle abzudecken).

Wenn du bei der Anzahl und der Auswahl der Kanäle flexibel sein willst, dann solltest du dir das "NI 9205 Advanced IO.lvproj" Beispiel aus dem NI Example Finder anschauen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Messung eines digitalen Rechtecksignals mit NI 9205 (Analog Input +/-10V) Spocky 7 10.555 08.11.2013 14:53
Letzter Beitrag: GerdW
  Crio mit CAN modul morten 13 16.797 01.04.2011 21:47
Letzter Beitrag: cb
  CAN Modul ohne CANopen? ManuelH 2 6.087 25.10.2010 08:44
Letzter Beitrag: ManuelH
  Statusabfrage I/O-Modul MichaDu 0 4.224 14.07.2010 09:08
Letzter Beitrag: MichaDu
  Datenspeicherung auf Storage-Card-Modul NI 9802 Striefchen 1 5.280 01.04.2010 09:19
Letzter Beitrag: Striefchen
  Inbetriebnahme Can Modul NI 9853 CB1 8 10.960 25.03.2010 16:37
Letzter Beitrag: CB1

Gehe zu: