Hallo,
ich habe, im Rahmen meiner Bachelorarbeit, ein Programm geschrieben. Und möchte nun dass dieses Programm auch auf Rechnern läuft ohne LabVIEW. Eine EXE habe ich bereits erstellt, ein Installer (Runtime) ebenfalls. Beim Ausführen der EXE bekam ich die Fehlermeldung, dass ein Treiber fehlt. Ich nutze einen A/D-Wandler von Agilent. Muss ich den Treiber irgendwo noch extra dazupacken? Wenn ja, währe es nett wenn mir das jemand erklären könnte.
Zum erstellen der EXE und Installer wird die Version 2009 benutzt.

Danke schon mal im Voraus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.01.2011, 09:07
Beitrag #2

macmarvin Offline
CLA
***


Beiträge: 445
Registriert seit: Sep 2006

2014
2004
EN

81373
Deutschland
Problem mit Installer
Ich vermute/rate mal, daß das Agilent Gerät per Seriell/GPIB angeschlossen ist. Dann fehlt dir wahrscheinlich NI-VISA im Installer. Genauere Fehlerbeschreibungen wären aber nötig, um das genauer eingrenzen zu können.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.01.2011, 09:35
Beitrag #3

Diplomand Offline
CLAD
**


Beiträge: 184
Registriert seit: Jul 2007

8.50, 10.0, 11.0
2006
kA

58455
Deutschland
Problem mit Installer
Hallo,

1. LabVIEW Runtime Version auf der Zielrechner deinstallieren
2. LabVIEW Runtime Version auf der Quelle PC installieren
3. Neues Projekt anlegen
4. .exe erzeugen
5. Beim Installer Erzeugung, Runtime Version, NI VISA anklicken.

So hast du automatisch alle notwendige Dateien, richtig referenziert in deinem Installer. So brauchst du nicht auf der Zielrechner
extra Runtime zu installieren, es wird automatisch mit der Installer installiert.

MFG

Nedzad


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.260 15.03.2021 15:04
Letzter Beitrag: jg
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 8.283 15.05.2020 18:56
Letzter Beitrag: GerdW
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 7.863 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 10.277 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 9.971 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 7.203 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind

Gehe zu: