01.03.2007, 10:14
Beitrag #2
|
|
|
01.03.2007, 10:25
Beitrag #3
|
tron
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 46
Registriert seit: Jul 2006
8.21
2006
de
64289
Deutschland
|
VISA-Read liest nicht alle Bytes
' schrieb:disable dein "Temination Char Enabled" doch mal
Wow, das nenne ich mal eine Leistung. Tagelanges rumprobieren mit einem kurzen Satz erschlagen. Vielen Dank für den Hinweis, das war genau das Problem (obwohl ich nie von selbst darauf gekommen wäre)!
|
|
|
01.03.2007, 10:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2007 10:34 von VDB.)
Beitrag #4
|
|
|
01.03.2007, 10:35
Beitrag #5
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
VISA-Read liest nicht alle Bytes
Hallo,
Du hast bei der Konfiguration gar nicht viel eingetragen (Stopbits,.... fehlen). Braucht man da nichts eintragen?
Gruß Markus
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
01.03.2007, 10:40
Beitrag #6
|
|
|
01.03.2007, 10:42
Beitrag #7
|
eg
LVF-SeniorMod
Beiträge: 3.868
Registriert seit: Nov 2005
2016
2003
kA
66111
Deutschland
|
VISA-Read liest nicht alle Bytes
' schrieb:Hallo,
Du hast bei der Konfiguration gar nicht viel eingetragen (Stopbits,.... fehlen). Braucht man da nichts eintragen?
Gruß Markus
Dafür werden Default-Werte genommen.
Gruss, Eugen
|
|
|
01.03.2007, 10:43
Beitrag #8
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
VISA-Read liest nicht alle Bytes
Da hätte ich selber drauf kommen können.....
Mir ist das nur so leer vorgekommen.
Danke für die Info.
Gruß Markus
' schrieb:Dafür werden Default-Werte genommen.
Gruss, Eugen
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
01.03.2007, 10:44
Beitrag #9
|
eg
LVF-SeniorMod
Beiträge: 3.868
Registriert seit: Nov 2005
2016
2003
kA
66111
Deutschland
|
VISA-Read liest nicht alle Bytes
' schrieb:Die Standard-Einstellungen 8N1 sind meistens OK, leider ist die Terminierung standardmäßig auch eingeschaltet...
VDB
Tja, NI geht davon aus, dass man mit LabVIEW normalerweise kein richtiges Programm schreiben kann
Meistens wird aber binäres Protokoll benutzt, wo die Terminierung ausgeschaltet werden soll.
Gruss, Eugen
|
|
|
01.03.2007, 10:48
|
Achim
*****
Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005
20xx
2000
EN
978xx
Deutschland
|
VISA-Read liest nicht alle Bytes
' schrieb:Tja, NI geht davon aus, dass man mit LabVIEW normalerweise kein richtiges Programm schreiben kann
@ eg:
Ich glaube, mit dieser Einschätzung liegst du daneben...siehe hier:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5313
Ist zwar schon ein bisschen älter, aber trotzdem noch sehr interessant!
Gruss
Achim
"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"
"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
|
|
|
| |