INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Wechsel von USB Karte/ Physikalischen Kanal automatisch



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

02.09.2013, 10:37
Beitrag #1

flippi2187 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Sep 2013

2012
-
DE



Wechsel von USB Karte/ Physikalischen Kanal automatisch
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem.

Ausgangssituation:
Es gibt mehrere Prüfstände, welche alle dieselbe einfache USB-Karte (NI-6008) haben. Alle Prüfstände werden mit dem selben Programm über einen Laptop gesteuert.

Problem:
Gehe ich mit dem Laptop von einem Prüfstand zum nächsten, so muss immer der physikalische Kanal angepasst werden, da die Karte mal als USB-DEV1 oder USB-DEV2 usw. erkannt wird.

Die Datenerfassung läuft in einer while-Schleife mit DAQ-Assistent. Habe es auch schon mittels Tasks probiert. Kanal muss aber trotzdem angepasst werden.

Nun die Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass die Software automatisch die Karte/ den Kanal anpasst???

Vielen Dank schon mal!

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.09.2013, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2013 10:50 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Wechsel von USB Karte/ Physikalischen Kanal automatisch

Akzeptierte Lösung

Hallo flippi,

Zitat:Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass die Software automatisch die Karte/ den Kanal anpasst???
Ja klar: Man verzichtet auf ExpressVI (DAQ-Assi) und programmiert selbst mit DAQmx-Funktionen!

Jetzt: verfügbare Geräte abfragen, passendes (aktives) Gerät suchen, dessen Device-Kennung nutzen...

So oder so ähnlich:
   

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.09.2013, 10:55
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Wechsel von USB Karte/ Physikalischen Kanal automatisch
(02.09.2013 10:37 )flippi2187 schrieb:  Nun die Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass die Software automatisch die Karte/ den Kanal anpasst???
Mußt Du nicht. Du brauchst doch nur auf allen Laptops im NI-MAX die Karte in "DEV1" umzubenennen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.09.2013, 11:37
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Wechsel von USB Karte/ Physikalischen Kanal automatisch
Hallo Lucki,

wenn ich mit einem Laptop rumlaufe und mehrere 6008-Boxen nacheinander anstöpsele, bekommen diese unterschiedliche DEV-Nummern zugeordnet. Ich finde es praktischer, die Software entscheiden zu lassen, welche (aktive) Box genommen werden soll als jedesmal in MAX die Devices umzubenennen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.09.2013, 11:44
Beitrag #5

flippi2187 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Sep 2013

2012
-
DE



RE: Wechsel von USB Karte/ Physikalischen Kanal automatisch
Vielen Dank für die schnellen Antworten!

Hat geklappt!Smile
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 X19CrEaTiVe68X 13 10.467 15.03.2021 15:18
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Namen der physikalischen Kanäle zerlegen bastian79 1 3.230 01.07.2020 08:11
Letzter Beitrag: bastian79
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 8.721 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 4.875 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 23.503 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 7.088 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes

Gehe zu: