16.05.2013, 12:21
Beitrag #1

derB Offline
LV Autodidakt
*


Beiträge: 14
Registriert seit: May 2013

2012
2013
DE


Deutschland
Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten
Hallo.

Ich habe ein VI aufgebaut, bzw. modifiziert, mit dem ich eine Drehzahl messen will. Zähler usw. funktionieren auch einwandfrei. Das Problem ist jetzt aber, dass ich nicht weiss, wie ich den Zählerwert nach einer gewissen Zeit ( 1 Sekunde) zurücksetzen kann.

Hat hier jemand eventuell eine Lösung für mich??

Mein VI ist im Anhang.

Danke schonmal,

Basti


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  Impulszähler.vi (Größe: 79,77 KB / Downloads: 194)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
16.05.2013, 12:54
Beitrag #2

kpa Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 385
Registriert seit: Mar 2007

2019
2002
DE

88***
Deutschland
RE: Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten
Hallo derB,

musst Du den Zähler denn zurücksetzen ?

Du kannst auch den vorhergehenden Wert speichern und vom aktuellen abziehen. (Schieberegister)

Grüße

kpa
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.05.2013, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 12:57 von GerdW.)
Beitrag #3

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten

Akzeptierte Lösung

Hallo B,

ich habe mir mal die Freiheit genommen, deine Logik, mit der du ein einzelnes Bit auf steigende Flanken untersuchst (und dafür verschiedenste Arrays benutzt), zu vereinfachen:
   
Das Rücksetzen nach einer bestimmten Zeit ist dann auch kein Thema mehr...

Tipp: Drehzahl = Korrekturfaktor * delta(Counter) / delta(Zeit)...
Tipp2: Hat dein DAQ-Device keinen HW-Counter zur Verfügung?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.05.2013, 13:31
Beitrag #4

derB Offline
LV Autodidakt
*


Beiträge: 14
Registriert seit: May 2013

2012
2013
DE


Deutschland
RE: Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten
@kpa

Ich bring mir LabView gezwungenermaßen selber bei, da der Dozent den wir hier dafür haben scheinbar keine Ahnung von LV hat (also noch weniger als ich).
Von Schieberegistern in LV hab ich aber auch keine Ahnung.

@Gerd

Super Lösungsansatz, aber irgendwie meckert der bei mir sobald ich die Konstante an die Funktion "Auswählen" anschließe. Außerdem hat dieses Teil wo impulse dran steht (keine Ahnung was das ist), nur einen Eingang und keinen Ausgang.

Ich häng mal das aktualisierte VI an.

Danke.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

10.0 .vi  Impulszähler 2.vi (Größe: 73,77 KB / Downloads: 188)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.05.2013, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 13:36 von GerdW.)
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten
Hallo B,

dein Problem mit dem "Meckern" liegt daran, dass du dein Schieberegister anders initialisierst als ich. Einfach mal genau aufs Bild schauen!

Zitat:dieses Teil wo impulse dran steht (keine Ahnung was das ist)
Das ist genau so ein Indicator wie bei dir. Nur halt ein skalarer und kein Array: erkennst du die unterschiedlich dicken Drähte?

Zitat:keine Ahnung von LV
Schau dir die Links in meiner Signatur an...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.05.2013, 18:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 18:34 von derB.)
Beitrag #6

derB Offline
LV Autodidakt
*


Beiträge: 14
Registriert seit: May 2013

2012
2013
DE


Deutschland
RE: Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten
Ok...scheinbar bin ich doch doof...wie und wo finde ich den indicator, bzw. wie mache ich aus dem array einen skalaren indicator?
Ich habs geschafft!! Danke für die freundliche und kompetente Unterstützung! Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.05.2013, 19:35
Beitrag #7

derB Offline
LV Autodidakt
*


Beiträge: 14
Registriert seit: May 2013

2012
2013
DE


Deutschland
RE: Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten
Und dank deines ersten Tipps steht jetzt auch die Drehzahl Wink
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Flipflop mit automatischen rücksetzen? PowerMicha 9 10.622 09.12.2012 20:20
Letzter Beitrag: wittandr
  Zeitgesteuertes Ereignis einer booleschen Variable TiCy 5 5.814 27.11.2012 14:36
Letzter Beitrag: GerdW
  NI 9421 Counter rücksetzen Holg 1 3.927 28.09.2012 09:36
Letzter Beitrag: Achim
  Rücksetzen von Anzeigen andrerieu 11 11.151 14.06.2011 13:21
Letzter Beitrag: andrerieu
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 6.619 03.06.2009 14:44
Letzter Beitrag: TSC
  Anzeige von einem Graphen rücksetzen Christian_B 4 4.573 19.09.2006 14:42
Letzter Beitrag: Christian_B

Gehe zu: