ich hab mal eine Frage, ich hab 8 Digitale Eingänge und muss diese überwachen, bei einem Zustandswechsel soll ich die dazugehörige Zeit in die Tabelle Reinschreiben (oder in eine Liste) die ich später in einem Protokoll darstellen möchte. Nun ein Bsp. ich starte mein VI und lese den Zustand (False), nach 10 s ändert sich der Zustand auf (True) nun soll die Zeit (t=10s) und der Zustand (True) notiert werden. Wie kann ich es am besten realisieren?
ich hab mich in dem Forum umgeschaut und ein paar Bsp. gefunden, ich hab jetzt ein VI in dem ich bei einem Ereignis, den Wert in ein Array schreiben kann (an der beliebigen Position). Das Problem ist, dass die Werte bei neuem Ereignis neu geschrieben werden und die alten nicht mehr vorhanden sind. Ich komm leider nicht drauf wie ich es realisieren kann. Kann mir einer dabei helfen und ein Rat geben?
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
Zustände in eine Tabelle oder Liste schreiben
Stichwort: Schieberegister.
Gruß Markus
-------------------------------------------------------------------------- Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
11.09.2009, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2009 08:42 von jg.)
Eine Frage hätte ich noch, in dem Bsp. wird die While Schleife erst nach der Betätigung des Schalters ausgeführt, ich möchte aber dass die Schleife immer läuft und bei einem Ereignis die Ereignisstruktur ausgeführt wird. Muss ich da noch ein Ereignis-Case hinzufügen? Oder geht es überhaupt nicht?
' schrieb:Eine Frage hätte ich noch, in dem Bsp. wird die While Schleife erst nach der Betätigung des Schalters ausgeführt, ich möchte aber dass die Schleife immer läuft und bei einem Ereignis die Ereignisstruktur ausgeführt wird. Muss ich da noch ein Ereignis-Case hinzufügen? Oder geht es überhaupt nicht?
Ok hab’s schon hin bekommen (musste nur die Timeout auf Null setzen).