Hallo,
ich versuche gerade wegen fehlender Hardware die Datenein/Ausgabe von einem CDAQ (9178) mit diversen analogen und digitalen Karten zu simulieren. Ich habe die Geräte auch alle im MAX eingefügt bekommen und in LabVIEW über Express->Eingabe->DAQ-Assistent ein entsprechendes VI für einen der Eingänge erstellt.
Nehme ich beispielsweise einen Digitaleingang und lege diesen auf eine einfache LED, lasse das VI laufen und starte gleichzeitig in MAX das Testpanel kommt Fehler 200022.
Wie kann ich mir also die Eingabe simulieren und die Ausgabe anzeigen lassen, um vor Erhalt meiner Hardware bereits einiges ausprobieren zu können?

Wahrscheinlich ist die Lösung wieder sehr einfach, aber ich finde sie nicht...

Vielen Dank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
10.08.2015, 14:51
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Hallo AMueller,

Zitat:Nehme ich beispielsweise einen Digitaleingang und lege diesen auf eine einfache LED, lasse das VI laufen und starte gleichzeitig in MAX das Testpanel kommt Fehler 200022.
Das Testpanel macht das gleiche wie dein VI. Und zwei Instanzen können nun einmal nicht auf eine einzelne Resource zugreifen!
Genau das sagt dir doch der Fehlercode…

Zitat:Wie kann ich mir also die Eingabe simulieren und die Ausgabe anzeigen lassen, um vor Erhalt meiner Hardware bereits einiges ausprobieren zu können?
Es gibt da ganze Funktionspaletten, um (Test-)Signale zu erzeugen…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.08.2015, 15:01
Beitrag #3

AMueller Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Aug 2015

15.0
2015
DE



RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Hallo Gerd,
Danke für die schnelle Antwort.

Das es die Paletten gibt habe ich nicht bezweifelt.
Aber wo finde ich soetwas? Mir schwebt ein einzelnes Fenster vor, in dem ich alle Ein-/Ausgänge meines simulierten DAQ sehe und ändern kann, um die Hardware zu simulieren.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.08.2015, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2015 15:17 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Hallo AMueller,

Zitat: Mir schwebt ein einzelnes Fenster vor, in dem ich alle Ein-/Ausgänge meines simulierten DAQ sehe und ändern kann, um die Hardware zu simulieren.
Dann musst du dir so etwas programmieren!
Da jeder Programmierer hier etwas anderes haben will und die Hardware zu stark variieren kann, wird NI wohl kaum ein allgemeingültiges VI für alle mitliefern können…

Ergänzung:
Wenn du deine simulierten Geräte in deinem VI einbindest, dann sorgt DAQmx selbst für simulierte Messwerte. Bei analogen Eingängen ist dies zumeist ein Sinus-Verlauf…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.08.2015, 15:35
Beitrag #5

AMueller Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Aug 2015

15.0
2015
DE



RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Ich stehe nach wie vor auf dem Schlauch..
Wenn ich die Eingänge auslese wie im Vi im Anhang.
Dann müsste ich ja den beschriebenen Sinus sehen oder nicht?


Angehängte Datei(en)
15.0 .vi  Test Eingänge.vi (Größe: 105,42 KB / Downloads: 196)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.08.2015, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2015 15:37 von GerdW.)
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Hallo AMueller,

LV2015 ist erst seit einer Woche verfügbar, kaum einer arbeitet bisher damit. (Das Forum hat noch nichtmal ein Icon dafür.)
Kannst du deine VIs deshalb bitte (mindestens) nach LV2014 zurückkonvertieren?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
10.08.2015, 15:46
Beitrag #7

AMueller Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Aug 2015

15.0
2015
DE



RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Das war mir nicht bewusst.
Ich habe einfach LabVIEW von der NI-seite evaluiert, da die Software noch nicht da ist.


Angehängte Datei(en)
14.0 .vi  Test Eingänge.vi (Größe: 89,51 KB / Downloads: 203)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.08.2015, 15:52
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Du hast extrem ungünstige Werte bei deinem Analog-DAQ-Assi eingestellt.
Erfassungsrate 50 Hz, der DAQ-Assi soll aber 1000 Werte auf einmal zurückliefern, das dauert also 20 Sekunden!!!!

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.08.2015, 08:09
Beitrag #9

AMueller Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Aug 2015

15.0
2015
DE



RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Igrndwie komme ich damit noch nicht klar.
Gibt es nicht für jeden HArdwareEin/Ausgang die Möglichkeit diesen als Symbol wie ein Bedienelement zu nutzen?
Muss man diese immer über den DAQ-Assi lesen oder schreiben?

Könnte bitte jemand zwei kleine VIs erstellen?
Einmal um meinen Digitaleingang Port0 Line0 zu lesen und dessen Zustand mit einer LED kontinuierlich darzustellen.
Zweites VI um diesen simulierten Digitaleingang beeinflussen zu können und somit meinen Prozess simulieren zu können.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.08.2015, 08:43
Beitrag #10

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: cDAQ Ein/Ausgabe simulieren
Nein, auf den DAQ-Assi kann man in der Regel verzichten. Aber dazu solltest du mehr von LabVIEW und von DAQmx lernen:
http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
Massig Beispiele gibt es auch im NI Example Finder

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.281 01.10.2021 13:35
Letzter Beitrag: GerdW
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.072 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.471 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.171 22.10.2018 10:42
Letzter Beitrag: erzengelsamael
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.896 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.536 16.03.2017 08:15
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: