ich muss für meine Masterarbeit ein Steuerungssystem aufbauen, zunächst sollen nur Thermoelemente ausgelesen werden und eine Stromzuführung von 30 kW gesteuert werden, dazu noch ein Not-Aus und evtl. eine Regelung, dass das System bei bestimmten Temperaturen beispielsweise abschaltet, weitere Aufgaben kommen aber hinzu.
Überlegt haben wir ein cRIO NI-9074 mit NI-9213, macht das Sinn?
du kannst ein cRIO9074 mit 9213-Modul verwenden. Um die 30kW zu schalten, solltest du noch ein DO-Modul hinzunehmen...
Die "Regelung" (wohl eher Steuerung) ist dann noch recht einfach zu realisieren.
Zitat:noch ein Not-Aus
Bei dieser Leistungsklasse bitte nicht über das cRIO, sondern direkt in Hardware (Schalter/Schütz)...
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen?
Gut zu wissen....
Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Schlimmer finde ich aber "Coffee to go", "Sale", "All you can eat", "All inclusive", "Exit", "Last but not least",....
Gruß Markus
(13.05.2013 12:00 )GerdW schrieb: Für eine gelungene Masterarbeit: macht das Sinn?
-------------------------------------------------------------------------- Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
13.05.2013, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2013 12:17 von GerdW.)
ja, früher war alles besser: Bei meiner Diplomarbeit wurde noch "sauberes Deutsch" verlangt...
Jetzt trägt aber schon der Studienabschluss einen englischen Namen, was soll man da noch "Sinnvolles" (!) von den Studenten erwarten
(13.05.2013 12:00 )GerdW schrieb: Bei dieser Leistungsklasse bitte nicht über das cRIO, sondern direkt in Hardware (Schalter/Schütz)...
Wie ginge das genau mit Schaltern/Schützen? Kann ich nicht über LabVIEW einfach ein Signal DO (z.B. über ein NI 9472) ausgeben, das mir das Netzteil bspw. ab meiner Maximal-Temperatur ausschaltet?
Eine Regelung käme dann ins Spiel, wenn ich weitere Thermoelemente dazu nutzen würde, das Netzteil auf eine bestimmte Temperatur im System "einstellen" zu lassen.
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen?
Da bin ich froh, dass es mir noch ein Diplom gereicht hat.
Kenia? Togo war mal Deutsch. Vielleicht kommt der Ausdruck auch daher und war nur zeitweilig verschollen.
Gruß Markus
(13.05.2013 12:16 )GerdW schrieb: Jetzt trägt aber schon der Studienabschluss einen englischen Namen, was soll man da noch "Sinnvolles" (!) von den Studenten erwarten
Caffee Togo? Kommt der nicht aus Kenia?
-------------------------------------------------------------------------- Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Zitat:Kann ich nicht über LabVIEW einfach ein Signal DO (z.B. über ein NI 9472) ausgeben
Genau das meinte ich, als ich vorschlug, noch ein DO-Modul vorzusehen...
Das von dir genannte 9472 ist aber ein 24V-Modul und ich weiß nicht, was dein Netzteil so für Spannungen nutzt/voraussetzt. Hat das Netzteil einen Enable-Pin oder willst du die vom Netzteil ausgegebene Spannung (mit den entsprechenden Strömen bei 30kW) schalten? Da würde ich dann ein passendes Schütz dazwischenschalten...
Zitat:Kann ich nicht über LabVIEW einfach ein Signal DO (z.B. über ein NI 9472) ausgeben
Genau das meinte ich, als ich vorschlug, noch ein DO-Modul vorzusehen...
Das von dir genannte 9472 ist aber ein 24V-Modul und ich weiß nicht, was dein Netzteil so für Spannungen nutzt/voraussetzt. Hat das Netzteil einen Enable-Pin oder willst du die vom Netzteil ausgegebene Spannung (mit den entsprechenden Strömen bei 30kW) schalten? Da würde ich dann ein passendes Schütz dazwischenschalten...
Ich hätte einfach ein Relais dazwischen geschalten, um damit dann das Netzteil ein/auszuschalten. Habe jetzt nachher erst ein Telefonat, welche Spezifikationen das Netzteil denn überhaupt aufweist
ja, früher war alles besser: Bei meiner Diplomarbeit wurde noch "sauberes Deutsch" verlangt...
Jetzt trägt aber schon der Studienabschluss einen englischen Namen, was soll man da noch "Sinnvolles" (!) von den Studenten erwarten
Caffee Togo? Kommt der nicht aus Kenia?
Wer meine Grammatikfehler alle findet, darf sie ausdrucken und behalten!
Wie wärs mal mit meiner Frage, hast du eine Antwort ob die 30kW des Netzteils über ein Relais und dann zuvor am cRIO 9074 geschaltet werden können?
14.05.2013, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2013 11:45 von GerdW.)
das mit dem Schütz hatte ich weiter oben schon geschrieben. Was für eines du verwenden solltest, kann ich nicht beantworten: es fehlen mir einfach dafür nötige Angaben (30kW=3000A*10V=3A*10kV). Und daraus ergibt sich auch die benötigte Ansteuerung: mit dem DO-Modul allein wirst du "richtig große" Schütze nicht direkt schalten können, für kleine Relais könnte es aber genügen...