INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

maximal Wert Ermittlung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.02.2015, 16:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2015 16:23 von tsa.)
Beitrag #11

tsa Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 23
Registriert seit: Feb 2015

2015
2015
DE


Deutschland
RE: maximal Wert Ermittlung
Du könntest dir eine Beharrungsfunktion definieren:

Von Beharrung spricht man, wenn sich ein Messwert seit einer Zeitspanne X um maximal den Wert Y geändert hat.

Die Parameter X und Y müssen natürlich auf deine spezifische Anwendung abgestimmt werden.
Möglich wäre Beispielsweise, X=5, Y=8%, also dass sich in den letzen 5 Messwerten (je nachdem wie dynamisch das sein muss) der Max und Min Wert um maximal 12% (kann natürlich auch ein Absolutbetrag sein) von einander unterscheiden.

Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt werden, dass dies im Prinzip nichts anderes wie der Mittelwertvorschlag ist, nur aus einem anderen Blickwinkel heraus

Gruß tsa
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
01.03.2015, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2015 09:47 von Lucki.)
Beitrag #12

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: maximal Wert Ermittlung
(27.02.2015 16:21 )tsa schrieb:  Du könntest dir eine Beharrungsfunktion definieren:
Von Beharrung spricht man, wenn sich ein Messwert seit einer Zeitspanne X um maximal den Wert Y geändert hat.
...
Das wäre sicher ein Möglichkeit. Und auch dazu bräuchte man, ausgehend von der aktuellen Zeit t, als Datenbasis die jeweils letzten Messdaten vom (t-x)...t, welche man mit der Funktion "Daten Queue PtByPt.vi" ideal serviert bekommt.
Ecper hat ja vorgestern versprochen sich darüber schlau zu machen.
Dazu noch ein Hinweis: Für das Verstehen der Queue-Funktionen im Menü "Synchronisation" braucht man schon mal 5 Stunden oder länger. Die von mir erwähnte Funktion zu verstehen brauchts aber nur 5 Minuten, denn sie hat mit den vorgenannten Funktionen außer dem Wort Queue im Funktionssnamen nicht viel zu tun.
Es darf als weiter gehofft werden, dass das Problem noch gelöst wird.

So hatte ich mir es gedacht (Hier im Test mit künstlich verrauschten Daten):
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.03.2015, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2015 11:59 von ecper.)
Beitrag #13

ecper Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 30
Registriert seit: Feb 2011

2012
2000
DE


Deutschland
RE: maximal Wert Ermittlung
(27.02.2015 15:24 )GerdW schrieb:  Hallo ecper,

wie schon gesagt: den Anstieg eines gleitenden Mittelwert berechnen. Wenn innerhalb von ±Limit, dann Endwert erreicht…

Ja, aber genau dieser Entwert ist vorher nicht bekannt, somit kann auch kein ±Limit angegeben werden.

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.03.2015, 11:59
Beitrag #14

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: maximal Wert Ermittlung
Hallo ecper,

Zitat:Ja, aber genau dieser Entwert ist vorher nicht bekannt, somit kann auch kein ±Limit angegeben werden.
Es geht hier nicht um den absoluten Endwert, sondern um den Anstieg!
Und für diesen Anstieg kannst du sehr wohl ein ±Limit angeben: wenn dein Endwert erreicht wurde, wird der Anstieg eben sehr klein werden!

Aufmerksamer lesen…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.03.2015, 16:30
Beitrag #15

dali4u Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 298
Registriert seit: Aug 2008

12SP1, 14SP1
2007
DE


Deutschland
RE: maximal Wert Ermittlung
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Offset-Abgleich bei einem Produkt.
Dort nehme ich die Werte auf (Input) und schreibe in einem Schieberegister
immer die letzten n Werte in einem 1D-Array mit (z.B. n=30).
Von diesem Array mit 30 Werten bilde ich die Varianz. Wenn die Werte konstant
bleiben, strebt die Varianz gegen 0. Mit Rauschen etc. kann man den Wert auf
"kleiner als" prüfen. Dann spielt der absolute Wert keine Rolle.

Stefan
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.03.2015, 16:33
Beitrag #16

ecper Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 30
Registriert seit: Feb 2011

2012
2000
DE


Deutschland
RE: maximal Wert Ermittlung
(04.03.2015 16:30 )dali4u schrieb:  Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Offset-Abgleich bei einem Produkt.
Dort nehme ich die Werte auf (Input) und schreibe in einem Schieberegister
immer die letzten n Werte in einem 1D-Array mit (z.B. n=30).
Von diesem Array mit 30 Werten bilde ich die Varianz. Wenn die Werte konstant
bleiben, strebt die Varianz gegen 0. Mit Rauschen etc. kann man den Wert auf
"kleiner als" prüfen. Dann spielt der absolute Wert keine Rolle.

Stefan

Danke, werd mal diesen Ansatz probieren.

Gruss
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.03.2015, 16:35
Beitrag #17

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: maximal Wert Ermittlung
Hallo ecper,

das hättest du letzte Woche auch schon machen können…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.03.2015, 16:40
Beitrag #18

ecper Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 30
Registriert seit: Feb 2011

2012
2000
DE


Deutschland
RE: maximal Wert Ermittlung
(04.03.2015 16:35 )GerdW schrieb:  Hallo ecper,

das hättest du letzte Woche auch schon machen können…

ja, leider kann ich täglich nur 5-10% meine ressourcen für programmierung widmen.

daher wird es alles bisschen dauern ;-)

Gruß
ecper
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 2.757 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.464 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.374 18.06.2014 16:34
Letzter Beitrag: jg
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.855 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Ermittlung Time Stamp TA6850 9 7.221 16.10.2009 11:29
Letzter Beitrag: TA6850
  Ermittlung angeschlossener Bedienelemente an SubVI petit_spirou 4 5.201 09.04.2008 16:17
Letzter Beitrag: petit_spirou

Gehe zu: