12.08.2010, 10:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 10:31 von Lucki.)
|
Lucki
Tech.Exp.2.Klasse
Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006
LV 2016-18 prof.
1995
DE
01108
Deutschland
|
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
' schrieb:Das genannte "Auto gegen Baum" Argument finde ich merkwürdig.
LV ist 'ne Entwicklungsumgebung. Wärend der Entwicklungsphase wird es doch wohl erlaubt sein das Programm "irregulär" zu beenden.
Da stimme ich Dir zu, aber den Siegeszug dieses Pseudoargumentes hier im Forum werden wir beide nicht verhindern könnnen. Wer wettet dagegen, daß es bis zum Jahresende mehr als 20 Mal noch benutzt werden wird?
Zitat:Technisch ist für mich nicht nachvollziehbar warum der Port vom eigenen Programm blockiert bleibt, selbst mit "Visa Sessions automatisch schließen".
Hier argumentierst Du falsch: Zum Zeitpunkt des Neustartes gibt es gar kein parallel laufendes "eigenes Programm" mehr. Das welches Du meinst, wurde ja gewaltsam abgebrochen. Zurück blieb nur das Windows-Betriebssystem, und das liefert offensichtlich keine Statusinformation so wie du sie dir hier wünschst: daß die Schnittstelle gar nicht wirklich benutzt wird, sondern nur wegen eines gewaltsamen Programmabbruchs in einem Labview-Proramm nicht geschlossen wurde und daß deshalb einer sofortigen Schließung eigentlich nichts im Wege steht.
|
|
|
12.08.2010, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 10:32 von jg.)
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
' schrieb:"Visa schließen"am Anfang, auch schon probiert --> keine Änderung :-(
Das ist klar, du müsstest noch die korrekte VISA-Refnum haben...
' schrieb:Zumindestens mit dem genannten "Visa Sessions schließen" funktioniert das bei mir nicht.
Bei mir klappt das mit "Automatically close Visa Sessions" in den Optionen von LabVIEW innerhalb der Entwicklungsumgebung. Vielleicht wird das erst nach Neustart LabVIEW oder Windows akzeptiert.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
12.08.2010, 10:50
|
heikoleinchen
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 12
Registriert seit: Feb 2008
8.6.1
-
de
70563
Deutschland
|
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
' schrieb:..
Hier argumentierst Du falsch: Zum Zeitpunkt des Neustartes gibt es gar kein parallel laufendes "eigenes Programm" mehr. Das welches Du meinst, wurde ja gewaltsam abgebrochen. Zurück blieb nur das Windows-Betriebssystem, und das liefert offensichtlich keine Statusinformation so wie du sie dir hier wünschst: daß die Schnittstelle gar nicht wirklich benutzt wird, sondern nur wegen eines gewaltsamen Programmabbruchs in einem Labview-Proramm nicht geschlossen wurde und daß deshalb einer sofortigen Schließung eigentlich nichts im Wege steht.
LV bleibt doch als Programm und Prozess sogar im Taskmanager sichtbar, d.h. LV bleibt doch Eigner des Ports. Somit könnte es doch, wenn es wollte, bei sich selbst nachschauen. Das VI startet (in der Entwicklungsumgebung) keinen eigenen, im Taskmanager sichtbaren Prozess. - Also ich denke, LV könnte, will aber nicht. ;-)
|
|
|
12.08.2010, 10:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 10:56 von heikoleinchen.)
|
heikoleinchen
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 12
Registriert seit: Feb 2008
8.6.1
-
de
70563
Deutschland
|
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
' schrieb:Das ist klar, du müsstest noch die korrekte VISA-Refnum haben...
Bei mir klappt das mit "Automatically close Visa Sessions" in den Optionen von LabVIEW innerhalb der Entwicklungsumgebung. Vielleicht wird das erst nach Neustart LabVIEW oder Windows akzeptiert.
Gruß, Jens
selbst nach Windows Neustart tut's nicht. :-(
komisch. aber gut zu wissen das es tun sollte. :-)
Grüßle
Heiko
|
|
|
12.08.2010, 10:56
|
TSC
LVF-Team
Beiträge: 1.882
Registriert seit: Sep 2008
LV 2018 SP1
2008
EN
52379
Deutschland
|
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
Ich denke mit der Option, die ich genannt habe, will LabVIEW dann auch. Maybee dass es unter 8.5 wirklich noch nciht ausgereift war, da hilft dann aber auch kein jammern sondern nur updaten.
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
|
|
|
12.08.2010, 10:58
|
heikoleinchen
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 12
Registriert seit: Feb 2008
8.6.1
-
de
70563
Deutschland
|
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
' schrieb:Ich denke mit der Option, die ich genannt habe, will LabVIEW dann auch. Maybee dass es unter 8.5 wirklich noch nciht ausgereift war, da hilft dann aber auch kein jammern sondern nur updaten.
ups.
Welche Version hast Du denn?
Ich: LV 8.6.1
|
|
|
12.08.2010, 11:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 11:09 von jg.)
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
' schrieb:Ich denke mit der Option, die ich genannt habe, will LabVIEW dann auch. Maybee dass es unter 8.5 wirklich noch nciht ausgereift war, da hilft dann aber auch kein jammern sondern nur updaten.
:hmm:Bei mir funzt es auch unter LV8.5 (EDIT: und unter 8.6.1 erst recht), gerade eben das "Advanced Serial Write and Read.vi" aus dem NI-Examplefinder gestartet und mit "STOP"-Icon abgebrochen. Wie man sieht, wird der Port wieder geschlossen:
Einzige Idee noch: Vielleicht liegt's an der VISA-Runtime oder an VISA. Installiere hier mal die neuesten Versionen!?
Gruß, Jens
P.S.:
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
12.08.2010, 12:19
|
heikoleinchen
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 12
Registriert seit: Feb 2008
8.6.1
-
de
70563
Deutschland
|
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
' schrieb::hmm:Bei mir funzt es auch unter LV8.5 (EDIT: und unter 8.6.1 erst recht), gerade eben das "Advanced Serial Write and Read.vi" aus dem NI-Examplefinder gestartet und mit "STOP"-Icon abgebrochen. Wie man sieht, wird der Port wieder geschlossen:
[attachment=57555:Image01.png]
Einzige Idee noch: Vielleicht liegt's an der VISA-Runtime oder an VISA. Installiere hier mal die neuesten Versionen!?
Gruß, Jens
P.S.:
stimmt, mit dem "Advanced Serial Write and Read.vi" tut das.
Dummerweise wird das ganze Porthandling des Programms über 'ne dll gemacht, die vom Hersteller kommen (New Focus "Intelligent Picomotor Driver"). Dann ist das vielleicht die Schuldige. Mal suchen.
Danke, auch für den Tip mit Hacken bei "Optionen".
Heiko
|
|
|
12.08.2010, 12:34
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
' schrieb:Dummerweise wird das ganze Porthandling des Programms über 'ne dll gemacht, die vom Hersteller kommen (New Focus "Intelligent Picomotor Driver"). Dann ist das vielleicht die Schuldige. Mal suchen.
:grrr:Jetzt rückst du mit den Infos raus, dass gar nicht LabVIEW selber den Seriell-Port öffnet oder schließt. Logisch wird die DLL verantwortlich sein. Und da wird LabVIEW auch nicht viel dran ändern können. Solange LV läuft, bleibt die DLL nach dem ersten Aufruf meines Wissens nach im Speicher. Daher dürfte auch kommen, dass du LV neu starten musst, um nach dem "gewaltsamem Abbruch" den Port neu zu öffnen.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
12.08.2010, 12:53
|
heikoleinchen
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 12
Registriert seit: Feb 2008
8.6.1
-
de
70563
Deutschland
|
serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
' schrieb::grrr:Jetzt rückst du mit den Infos raus, dass gar nicht LabVIEW selber den Seriell-Port öffnet oder schließt. Logisch wird die DLL verantwortlich sein. Und da wird LabVIEW auch nicht viel dran ändern können. Solange LV läuft, bleibt die DLL nach dem ersten Aufruf meines Wissens nach im Speicher. Daher dürfte auch kommen, dass du LV neu starten musst, um nach dem "gewaltsamem Abbruch" den Port neu zu öffnen.
Gruß, Jens
naja, den Effekt das der Port gesperrt war hatte ich auch mit Programmen die die Visa-Funktion nutzen. Ich kannte halt den genannten Punkt bei Optionen noch nicht.
Es haben sich heute halt 2 ergänzende Fehler überlagert. Tut mir Leid.
Immerhin, wieder was gelernt. :-)
Grüßle
Heiko
|
|
|
| |