Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
Hallo
Also ich hab ein Problem mit meinem NI DAQPad 6015.
Ich sende an den AO1 einen Sinus aber ich kann nur kleine Frequenzen bis maximal 10 Hz senden. Und gibt diesen Fehler 200040 mit aus:
““““
Fehler 200040:
Abtastfrequenz ist so groß, das sie den Erfordernissen der Einschwingzeit für die Signalerzeugung nicht mehr genügt.
Reduzieren Sie die Abtastfrequenz, damit die Genauigkeit des erzeugten Signals nicht in Frage gestellt wird.
““““
Aber auch meine Abtastfrequenz hab ich mehrfach nach oben und unten verändert aber es ändert sich nix.
Aber ich benötige weit höhere Frequenzen von bis zu 12kHz.
Was muss ich da tun?
Danke
Die Karte kenne ich nicht, aber deine Infomation zum Problem ist nur dann etwas wert, wenn du die Anzahl der Samples (Abtastungen) pro Periode mit verrätst. Es muß Frequenz x Anzahl_der_Samples_pro_Periode kleiner sein als "Abtasttakt:MaximaleRate". Letzteren Wert kannst Du mittels Eigenschaftsknoten "DaQmx - Timing" herauslesen, ebenso die aktuelle Abtasttakt-Rate.
Wenn du 12 kHz Sinus brauchst und Deine Karte macht z.B. max. 1MHz, dann kannst Du eben nur 80 Abtasungen pro Periode vorsehen, so einfach ist das.
mach doch mal nen screenshot von deinem blockdiagramm und setz das hier rein. dann kann man sich - im wahrsten sinne des wortes - ein bild von dem problem machen.
verwendest du eine kontinuierliche ausgabe oder single point?