INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

21.05.2013, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2013 10:11 von FischerC.)
Beitrag #1

FischerC Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Apr 2013

2012
2013
DE_EN


Deutschland
Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden
Hallo zusammen,

gleich vornweg, bin ein Neuling, also habt Gnade.

Ich habe mir ein cRio 9074 besorgt und möchte die Kite nun in Betrieb nehmen. Hierzu habe ich meinen Laptop über ein gekreuztes E-Kabel mit dem cRio verbundne, das WLAN ausgeschaltet und in MAX unter Netzwerkumgebung nach meinem Gerät gesucht und nichts gefunden.
Habe auch schon versucht mit der LabView-Hilfe weiterzukommen, dies ist mir aber bis jetzt nicht gelungen. Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
21.05.2013, 10:18
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden
Firewall oder sonstige Sicherheitssoftware deaktiviert?
Der PC-Netzwerkkarte eine gültige IP zugewiesen?

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.05.2013, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2013 10:27 von FischerC.)
Beitrag #3

FischerC Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Apr 2013

2012
2013
DE_EN


Deutschland
RE: Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden
Danke für den Hinweis, zur Ergänzung ich hatte an dem Rechner schon das Rio Evaluierungskit laufen, sollte es also nicht an der Firewall oder sonstigen Softwaregeschichten liegen.

Die wichtigste Frage, welches ist die gültige IP?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.05.2013, 11:00
Beitrag #4

FischerC Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Apr 2013

2012
2013
DE_EN


Deutschland
RE: Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden
Hat niemand weitere sachdienliche Hinweise zu liefern?

Habe meine Laptop jetzt mal die statische IP 192.168.0.1 gegeben und es nochmal probiert ging auch nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.05.2013, 11:07
Beitrag #5

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden
(21.05.2013 10:21 )FischerC schrieb:  Danke für den Hinweis, zur Ergänzung ich hatte an dem Rechner schon das Rio Evaluierungskit laufen, sollte es also nicht an der Firewall oder sonstigen Softwaregeschichten liegen.
Diese Aussage mag unter Win XP noch stimmen, aber nicht mehr unbedingt unter Windows 7. Wenn du alles abklemmst, dann bist du mglw. plötzlich laut Windoofs in einem öffentlichen Netzwerk und alles wird von der Firewall gesperrt.

An welcher Netzwerkschnittstelle am 9074 hast du dich angeklemmt?
Das Ganze funzt nur über Port 1, das ist der untere!!!

Welche DIP-Switch-Einstellungen?
Was "erzählen" die LEDs des 9074?

Gruß, Jens

Offtopic2
Nicht drängeln und Ball flach halten. Wir haben in einigen Bundesländern Ferien und wir sind hier alle freiwillig unterwegs.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.05.2013, 11:08
Beitrag #6

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden
cRIOs haben im Auslieferungszustand keine IP sondern sind unkonfiguriert. Im MAX werden die dann trotzdem gefunden, ausser dein Netzwerk blockt Broadcast UDP. Notfalls kannst du einen IP Reset durchführen siehe hierzu das Manual oder direkt den "IP Reset" DIP-Schalter umlegen und über den "Reset"-Knopf neustarten.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
21.05.2013, 12:29
Beitrag #7

FischerC Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Apr 2013

2012
2013
DE_EN


Deutschland
RE: Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden
Habe den Port 1 angeschlossen, die DIP Switch-Schalter sind alle auf on. Habe auch schon den IP Reset gemacht.

Muß ich meinem Rechner eigentlich jetzt eine IP zuweisen oder nicht und was ist Broadcast UDP?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.05.2013, 12:41
Beitrag #8

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden
Dein Rechner braucht eine IP.
UDP ist ein Netzwerkprotokoll und Broadcast Nachrichten sind vereinfacht gesagt Nachrichten ohne speziellen Empfänger und werden daher von jedem empfangen bzw. überall hin gesendet.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.05.2013, 15:13
Beitrag #9

FischerC Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Apr 2013

2012
2013
DE_EN


Deutschland
RE: Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden

Akzeptierte Lösung

So ich habe vermutlich das Problem gefunden, einer der Ports, welche zur Kommunikation nötig sind, ist gesperrt von unserer IT-Abteilung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.05.2013, 15:52
Beitrag #10

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden
Aha, also doch Firewall.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Xnet auf cRIO: DBC deployen nicht funktioniert Felix777 14 29.947 18.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Felix777
  CRio 9074 Spannung und Strom aufnehmen Karli89 3 14.109 12.04.2015 17:14
Letzter Beitrag: GerdW
  cRIO ist "nicht verbunden" im MAX Mietzekatze 1 8.157 25.03.2015 10:50
Letzter Beitrag: jg
  cRIO 9074 - Architektur/Kommunikation/Regler Blinded 2 8.122 07.06.2014 14:27
Letzter Beitrag: Blinded
  cRIO-9074 - RunTime-Error ChG 8 10.962 24.03.2014 09:07
Letzter Beitrag: cb
  Verbindung von cRIO zu PC klappt nicht vitjee 22 28.759 15.07.2013 18:23
Letzter Beitrag: Holy

Gehe zu: