INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Sample Clock Management



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.03.2015, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2015 11:00 von Florian Sim.)
Beitrag #1

Florian Sim Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2015

14
2014
DE



Sample Clock Management
Guten Morgen Leute,

ich hätte eine kurze Frage. Und zwar besitze ich die PXI 6254 mit 2 Counter/Timer Modulen. Ich würde gerne mit der Karten eine Flankenzählung vornehmen und Analogwerte erfassen, jedoch mit einer unterschiedlichen Frequenz. Die Flankenzählung und analog Werterfassung erfolgt jeweils Hardware getaktet. Da die Karte 2 Timer hat sollte das ja eigtl kein Problem sein. Jetzt habe ich versucht die Sample Clock einzustellen, jedoch werden mir hierbei sehr viele Möglichkeiten angeboten und ich konnte leider nicht raus finden, welche die für mich passende ist. Ist es i.O. wenn ich für die analoge Erfassung die "internal" Sample Clock verwende? Was muss ich denn dann für die Flankenzählung verwenden? (Hier werden mir nur externe Quellen angeboten) Im Anhang befindet sich das VI. Falls ich es in eine andere Version konvertieren soll bitte ich darum Bescheid zu geben Big Grin

Liebe Grüße,

Flo

//EDIT: Bei dem Flankensignal handelt es sich um ein TTL Signal


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

14.0 .vi  Sample Clock Management.vi (Größe: 31,07 KB / Downloads: 242)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
23.03.2015, 17:12
Beitrag #2

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: Sample Clock Management

Akzeptierte Lösung

Für die analoge Erfassung kannst du sinnvollerweise direkt die interne ai/SampleClock verwenden. Was willst du hier im speziellen mit "Hardware Timed Single Point" als Sample Mode erreichen? Normalerweise würde ich hier "Continuous Samples" verwenden.
Für die Erfassung von digitalen bzw. Zählern gibt es keine direkt integrierte SampleClock. D.h. du musst eine andere verwenden bzw. selbst eine erzeugen. In deinem Fall könntest du hierfür direkt die ai/SampleClock verwenden oder mit einem Counter eine Ausgabe erzeugen und deren internen Ausgang als Sample Clock für deine Zählererfassung verwenden. Hier würde ich normalerweise auch "Continuous Samples" als Sample Mode verwenden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.03.2015, 17:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2015 17:20 von Florian Sim.)
Beitrag #3

Florian Sim Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2015

14
2014
DE



RE: Sample Clock Management
Hi,

Danke für die Antwort. Da ich mit der Flankenzählung eine Regelung "initialisiere" muss alles sehr schnell gehen. Deswegen verwende ich beides mal Hardware Timed. Das Warten auf mehrere Samples wäre schlichtweg zu langsam ...

Ps: Ich habe RT und ein schnellen PXI Controller der das normalerweise kann.

Gruß,

Flo
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.044 13.11.2019 11:01
Letzter Beitrag: jg
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.349 13.09.2018 14:52
Letzter Beitrag: Lucki
  Master Timebase and Reference Clock Sharing VS_03 1 3.986 24.08.2016 08:56
Letzter Beitrag: VS_03
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.634 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
Question Gating von DAQ Hardware (hier: Sample Trigger) Novgorod 4 4.870 28.05.2014 23:48
Letzter Beitrag: Novgorod
  Sample Anzahl lesen / Timing samuel 13 14.293 20.02.2014 10:18
Letzter Beitrag: samuel

Gehe zu: