Hallo zusammen,
ich möchte eine Verbindung ohne OPC oder anderer kostenpflichtiger Tools von LabVIEW zu einer SPS-S7-300 erstellen.
Folgende Ausgangssituation:
- 6 PC`s mit LabVIEW-Anwendungen u. Ethernetkarte u.
- eine SPS S7-317 DP sowie Ethernetanschaltung CP343-1
=> am liebsten würde ich auf der SPS-Seite Send/Recv benutzen u. mit LabVIEW direkt auf Datenbausteine zugreifen
=> wer hat evtl. schon mit der libnodave.dll gearbeitet
Wer kann mir helfen, oder hat jemand schonmal eine ähnliche Aufgabenstellung bekommen?
Vielen Dank.
|
|
|
05.04.2007, 10:16
Beitrag #2
|
Achim
*****
Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005
20xx
2000
EN
978xx
Deutschland
|
Kommunikation LabVIEW <=> SPS-S7-300 ohne OPC
Hi,
ich hab das schon mal mit ner CIF50-DPS von Hilscher gemacht, also über Profibus! Funktioniert prima, allerdings sind die entsprechenden VIs nicht von Hilscher supportet. Da könnt ich dir auch ne kurze Anleitung geben...
Ach ja, es gibt auch noch ProDave...das verwenden wir bei uns für die Kommunikation VB <-> S7...geht wohl auch mit LV...
Und:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=12600
Aber: Kostet halt alles Geld...
Gruss
Achim
"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"
"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
|
|
|
05.04.2007, 12:24
Beitrag #3
|
Wolf
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 38
Registriert seit: Jun 2006
8.6
2006
de
84048
Deutschland
|
Kommunikation LabVIEW <=> SPS-S7-300 ohne OPC
Super,
ich habe schon mit der Fa. Hilcher tel. => Karte kostet als
Master ca. 500,-€ u. als Slave ca. 400,-€
Preis sind absolut in Ordnung, Umweg über Profibus hätte für mich auch viele Vorteile.
Kannst du mir den von Dir vorgeschlagenden Lösungsweg oder evtl. ein Bsp. (VI) zukommen lassen.
Vielen Dank!
|
|
|
05.04.2007, 12:56
Beitrag #4
|
|
|
05.04.2007, 12:58
Beitrag #5
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
Kommunikation LabVIEW <=> SPS-S7-300 ohne OPC
Wieso PN? Das Forum hat bestimmt Interesse daran.
Gruß Markus
' schrieb:Schick dir ne PN...
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
05.04.2007, 13:04
Beitrag #6
|
|
|
01.10.2008, 09:16
Beitrag #7
|
DocHardinger
LVF-Neueinsteiger
Beiträge: 7
Registriert seit: Oct 2008
8.5
2005
de
585**
Deutschland
|
Kommunikation LabVIEW <=> SPS-S7-300 ohne OPC
Hallo Achim,
an dem angedeuteten Beispiel hätte ich auch Interesse.
Habe ein ähnliches Problem:
Arbeite mit einer Profibus Karte von Hilscher(PLX9030) die ich bisher über VISAM ansteuer, das Problem ist, das die grafische Umgebung dieser Software nicht gerade hübsch aussieht. Nun würde ich die Karte gerne über LabVIEW ansteuern. Mit LabVIEW habe ich schon ne Menge gemacht nur leider keine SPS bzw. Profibus Anwendung. Daher würde mir das Beispiel sehr helfen.
Habe mir bereits die Dll und die Vi´s von Hilscher besorgt(hier aus dem Forum). Da ich allerdings noch nicht so viel Ahnung von Bus Systemen habe würde mir das Beispiel evtl. auf die Sprünge helfen.
Gruß
Tim
Was? Wer? Achso! Na dann!
|
|
|
01.10.2008, 10:56
Beitrag #8
|
|
|
01.10.2008, 11:12
Beitrag #9
|
|
|
01.10.2008, 11:17
|
DocHardinger
LVF-Neueinsteiger
Beiträge: 7
Registriert seit: Oct 2008
8.5
2005
de
585**
Deutschland
|
Kommunikation LabVIEW <=> SPS-S7-300 ohne OPC
Hi,
Erstmal danke für die schnelle Anrtwort.
Ich habe bis jetzt immer mit Hardware von NI gearbeitet und normalerweise ist das auch immer die beste Lösung.
Das Problem ist die Lieferzeit, wir müssen das schnellstmöglich umsetzen und die Karten von NI haben eine Lieferzeit von 2 Wochen
Naja also ich werd mal versuchen mich da durch zu wühlen, ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig als eine Verzügerung in Kauf zu nehmen.
Ich denke auch bis ich mich da durchgewühlt habe sind die 2 Wochen auch vorbei
Gruß
Tim
Was? Wer? Achso! Na dann!
|
|
|
| |