INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

GPIB über VISA



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

02.09.2009, 09:59
Beitrag #1

Labview-Beginner Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 114
Registriert seit: Oct 2007

6.1
2007
kA

67705
Deutschland
GPIB über VISA
Hallo Leute,

ich spreche meine Laborgerät über GPIB an und habe das ganze über VISA programmiert.

Und zwar in der Reihenfolge VISA OPEN, wobei bei "VISA recource name" eben die GPIB Adresse drinsteht. Dann eben VISA Read (auslesen) und anschließend VISA Close.

Nur ist danach mein Gerät immernoch im GPIB Betrieb und lässt sich nicht manuell steuern. Wie kriege ich die Verbindung denn wieder unterbrochen, sodass mein Gerät nicht mehr im GPIB Betrieb ist.

Ich dachte VISA Close würde genau dies tun! Huh

Cheers,
Lv-B
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
02.09.2009, 11:56
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
GPIB über VISA
An der Bedienoberfläche von Deinem Gerät auf "local" umstellen (vgl. Handbuch).
VISA Close schließt nur die Verbindung, stellt aber nicht von Remotebetrieb auf lokalen Betrieb um.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.09.2009, 12:33
Beitrag #3

rolfk Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 2.305
Registriert seit: Jun 2007

alle seit 6.0
1992
EN

2901GG
Niederlande
GPIB über VISA
Viele Instrumente besitzen auch ein entsprechendes GPIB Kommando wie etwa "GTL" (Go To Local) oder "::LOC" oder sowas.

Rolf Kalbermatter

Rolf Kalbermatter
Technische Universität Delft, Dienst Elektronik und Mechanik
https://blog.kalbermatter.nl
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  GPIB auf VISA ändern Manfred 13 8.763 26.01.2021 12:50
Letzter Beitrag: Manfred
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.607 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.443 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.419 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.747 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  PXI-8232: GPIB-Adresse für VISA finden jusaca 0 3.936 14.06.2016 14:52
Letzter Beitrag: jusaca

Gehe zu: