Puls-Signal am DAQ-Digital Output



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.09.2010, 18:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2010 18:55 von jg.)
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Puls-Signal am DAQ-Digital Output
Ist dir klar, dass du bei der Angabe "Mean-Spannung" (Mean = engl. für Mittelwert) den Mittelwert des Spannungsverlaufs über die Zeit bekommst? Da du den Counter-Ausgang gerade "symmetrisch" programmiert hast (soll heißen High- und Low-Zeit waren identisch), ist die Ausgabe 2,6 V ganz normal. Das heißt nämlich, dass für jeweils 55 µs 5,25V anlagen, und für weitere 55 µs dann wieder 0 V. Ergibt Summa summarum einen Durchschnitt von ca. 2,6 V, und dein Peak-To-Peak-Wert mit 6V ist auch nicht so weit weg von der Realität.

Und mit einem High-Level von 5 V - 5,25 V kannst du auf jeden Fall deinen MOSFET schalten. Das sagst du sogar selber! Könnte sogar gut sein, dass du dir den bei 10 V High-Level (so wie angedeutet) kaputt machst.

Dann verabschiede dich möglichst bald vom DAQ-Assi. Du wirst sehr schnell an den Punkt kommen, dass du damit NICHT das machen kannst, was du eigentlich willst.

Wie du an sinnvolle Bsp. kommst, die du mit deiner Karte verwirklichen kannst, ist in Beitrag Nr. 2 beschrieben.

Gruß, Jens

P.S.: Ach ja, du könntest natürlich auch einen der beiden Analog-Ausgänge für deine Aufgabe "missbrauchen".

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Puls-Signal am DAQ-Digital Output - jg - 25.09.2010, 18:39
Puls-Signal am DAQ-Digital Output - jg - 27.09.2010, 16:04
Puls-Signal am DAQ-Digital Output - jg - 27.09.2010, 17:51
Puls-Signal am DAQ-Digital Output - jg - 27.09.2010 18:54

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Signal Puls erzeugen und Messen mit USB 6255 Hachiko 10 7.268 27.06.2024 12:49
Letzter Beitrag: Kiesch
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.026 05.03.2021 10:04
Letzter Beitrag: jg
  configure digital output regeneration with 6533 rcatxi2 1 3.644 21.11.2014 15:59
Letzter Beitrag: jg
  Timing von zwei digitalen Pulsen mi rf Puls nicht immer reproduzierbar Dirkules41 4 5.048 21.07.2011 16:17
Letzter Beitrag: Dirkules41
  Ein Puls zu wenig! / DAQmx-Synchronisation wiktor 4 5.058 04.07.2011 21:59
Letzter Beitrag: jg
  NMR-Einheit:Timing (Taktrate von 1 MHz) von einem RF-Puls mit zwei TTL-Pulsen Dirkules41 4 6.574 04.05.2011 11:14
Letzter Beitrag: Dirkules41

Gehe zu: