RE: Zeitversatz zwischen Drehzahl- und Winkelmessung
Hallo,

ich habe das VI zuwenig ganau angeschaut Blush.

Bis auf den impliziten Counter starten alle gleichzeitig und haben auch die gleiche Sample-Clock-Source (freq-out). Die beiden Zähler-Tasks starten zu unterschiedlichen Zeiten, der Zeitversatz ist wohl aber eher quasikonstant, da der Start-Trigger (mit dem Start-VI ausgelöst) per Software abgefeuert wird was ja bekanntlich relativ starken Jitter ausgesetzt ist.
In der for-Loop werden die Lese-Funktionen aber sequenziell ausgeführt (durch den Error-Cluster bestimmt). Zudem hast du in der For-Loop das angesprochene SW-Timing, welches man nicht mit HW-Timing mischen sollte. Ich denke aus diesen beiden Punkten könnten schon solche Probleme auftauchen.

Könntest du versuchen den Error-Cluster einmal pro Task durchschlaufen? Dann würden die Lesefunktionen "paralleler" ausgeführt werden. Zudem noch das SW-Timing aus der For-Loop rausnehmen.

Schwierig aus dem Stehgreif zu sagen ob das etwas verbessert. Viel Erfolg!

Grüsse,
cheggers
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Zeitversatz zwischen Drehzahl- und Winkelmessung - cheggers - 08.06.2011 21:18

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.950 02.01.2019 08:55
Letzter Beitrag: GerdW
  Analog-IN Zeitversatz der Kanäle gottfried 7 6.436 18.02.2017 10:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Zeitversatz zwischen 2 digitalen Eingängen messen (High-Pegel, NI 9421) Ulli-Macky 1 4.286 31.03.2014 15:03
Letzter Beitrag: GerdW
  Drehzahl Drehmoment / Digital Analog zeitsynchron Lucky Rude 3 7.679 03.01.2013 11:20
Letzter Beitrag: Selectah83
  Winkelmessung mit DAQ-USB X Series derNeuling 11 11.239 23.03.2012 11:03
Letzter Beitrag: derNeuling
  Winkelmessung mit PSD-Diode Benedikt Treikauskas 7 6.435 27.09.2011 07:45
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: