Jede 100ms Neuer Wert soll aber jede ms sein



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.01.2012, 22:52
Beitrag #15

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Jede 100ms Neuer Wert soll aber jede ms sein
Umleitung
(16.01.2012 18:16 )jg schrieb:  Wenn du willst, kannst du es noch ein wenig hochtreiben. Wenn du beim DAQmx-ReadVI nur 50 Werte anforderst, dann liest du die DIs schon mit 20 Hz aus.

Alternativ eine weitere parallele Schleife mit einem z.B. entsprechenden Wait until next ms Multiple.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Jede 100ms Neuer Wert soll aber jede ms sein - jg - 16.01.2012 22:52

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Nur alle 100 Iterationen neuer Messwert MartinLoreck 4 5.171 18.09.2012 11:08
Letzter Beitrag: Achim
  TDMS- nicht jede Zeile beschreiben MARTINTUD 1 3.159 07.07.2012 06:36
Letzter Beitrag: Y-P
  Error 200022 beim Hinzufügen neuer Messungen ugarcia 3 6.275 05.03.2012 15:06
Letzter Beitrag: ugarcia
  getriggertes Signal(Y-Wert) bei bestimmtem X-Wert cedus 1 4.132 14.12.2007 23:56
Letzter Beitrag: ernie
  Messwerte speichern -> X Achse soll die Systemzeit sein Dr_Skolsson 7 6.747 12.12.2007 16:49
Letzter Beitrag: Dr_Skolsson
  Jede Sekunde ein Impuls gregorX 7 7.064 01.03.2006 23:09
Letzter Beitrag: gregorX

Gehe zu: