Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

20.11.2014, 09:34
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück
Ich sehe auf den ersten Punkt das Problem eher darin, dass du bei "Wait on Notification" nicht den Timeout Ausgang mit auswertest. Auch nach Timed-Out bekommst du natürlich einen Datenwert zurück...

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück - jg - 20.11.2014 09:34

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 12.505 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.959 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.631 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Fehler Melder wladimir s 7 7.834 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  LV-Exe in anderen LV Quellcode einfügen Tobi Wan Kenobi 1 3.062 29.06.2015 08:57
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.015 24.06.2015 13:01
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: