02.02.2015, 19:16
Beitrag #7

Nordvestlys Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 108
Registriert seit: Sep 2014

2015 (und testweise 2016)
2005
EN

07743
Deutschland
RE: Spannungspegel an digitalen Ausgängen
(02.02.2015 18:23 )Barandur schrieb:  [...] Zwischenstand:
Hmmm, es könnte natürlich auch noch ein ganz ordinärer Hardwaredefekt vorliegen.

Ansonsten noch ein Schuß "ins Blaue": Hast Du daran gedacht, die DIO per Softwarebefehl explizit als DO einzustellen? (Ich vermute "ja" weil ansonsten entweder eine Fehlermeldung kommen sollte und oder oder gar nichts funktioniert. Aber wer weiß....)
Barandur schrieb:Nun läuft meine Messung in einer LabView-Schleife, was zu einem weiteren Problem führt:

Die Spannung an den Klemmleisten bleibt während der Messung konstant, doch an den Pins erhalte ich ein gepulstes Signal, da es bei Schleifendurchlauf erst zurück- und dann neu gesetzt wird.
Wie kriege ich an den Pins ein dauerhaftes Signal hin, solange mein HIGH-Level gegeben ist?
Üblicherweise macht man in so einer Schleife mehrere Cases: Einer für's Setzen, einer für's Rücksetzen. Ggf. noch Cases um z.B. zu initialisieren, Pulse zu erzeugen oder alles abzuschalten. Davor muss dann noch geprüft/entschieden werden, welcher Case im aktuellen Schleifendurchlauf dran ist.

Wenn noch ein paar mehr Zustände dazukommen die vielleicht garnichts mit der direkten Redlab-Steuerung zu tun haben (warten auf Benutzereingaben, DI-Abfrage, Timer, Schleifenzähler etc.) ist man schnell bei einem Zustandsautomaten oder engl. "Statemachine". Dazu gibt es von NI auch einfache Beispiele und Templates.

bis denne,
* mario *
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top