02.12.2016, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2016 13:56 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Digital out timing des DAQmx USB-6003

Akzeptierte Lösung

Hallo A,

Zitat:Wie kann ich die "refresh-rate" der karte einstellen
Gar nicht.

Zitat:dass eine bestimmte Anzahl von digitalen Ausgaben innerhalb einer definierten Zeit erfolgen?
Nur so, wie du es gerade schon probierst.

Lies dir doch einfach mal die Specs zur Hardware durch, da steht alles relevante drin…

Empfehlung: Kauf dir eine DAQ-Hardware, die Hardwaretiming bei den DOs unterstützt!

Zu deinem VI:
    Manches geht auch einfacher…
- Referenzen immer durchverdrahten und dort auf "default if unwired"-Tunnel verzichten!
- was soll der Rube-Goldberg im Stop-Eventcase?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Digital out timing des DAQmx USB-6003 - GerdW - 02.12.2016 13:45

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.682 27.07.2021 09:18
Letzter Beitrag: jg
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.039 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.028 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.629 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 Tobolf 18 12.302 02.02.2017 16:54
Letzter Beitrag: GerdW
  Messungen im µV Bereich mit USB-6003 ExXeQtor 2 7.942 17.12.2014 15:10
Letzter Beitrag: ExXeQtor

Gehe zu: