26.10.2007, 19:25
Beitrag #5

wuba Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Oct 2007

8.2.1
2007
kA

2620
Oesterreich
NI USB 6008 Konfiguration
' schrieb:Diese Fehlermeldung kenne ich, es war zum Verzweifeln. Es hing bei mir mit einer versuchten Reparaturinstallation von Windows zusammen. Habe mich an NI gewandt und bekam die unten stehende Antwort.
Allerdings funktionierte es nicht 1:1, denn der angegebene Ort, auf dem man die Datei löschen sollte, stimmte für Win-XP nicht. Die Dateien liegen ganz woanders, weiß nicht mehr wo, suche mal selbst danach und verrate es uns dann.

Edit: Bei mir finde ich etwas unter:
C:Dokumente und EinstellungenAll Users.WindowsAnwendungsdatenNational InstrumentsMAXData

Sehr geehrter Herr Wauer

Den MAX reparieren Sie folgendermaßen:

1. Löschen (oder verschieben) Sie die Ordner bzw. Datei
C:ProgrammeNational InstrumentsMAXData, C:ProgrammeNational
InstrumentsMAXData Fragments und C:ProgrammeNational
InstrumentsMAXNIMax.ini (evtl. müssen Sie vorher den Prozess
'nimxs.exe' beenden).

2. Reparieren Sie über die Systemsteuerung den "NI Measurement &
Automation
Explorer".

3. Starten Sie den Rechner neu.

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Philipp Rößler
__________________________________________________________________________
Philipp Rößler M.Sc. | Applikationsingenieur | National Instruments
Konrad-Celtis-Str. 79 | 81369 München
Tel.: +49 89 7413130 | Fax: +49 89 7146035

danke vielmals

das funktioniert jetzt endlich!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
NI USB 6008 Konfiguration - wuba - 25.10.2007, 16:04
NI USB 6008 Konfiguration - jg - 25.10.2007, 16:18
NI USB 6008 Konfiguration - wuba - 26.10.2007, 16:07
NI USB 6008 Konfiguration - Lucki - 26.10.2007, 17:52
NI USB 6008 Konfiguration - wuba - 26.10.2007 19:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Probleme mit Differential-Konfiguration bei einem Druckmessumformer ChristophSchöneck 19 10.800 06.03.2016 15:50
Letzter Beitrag: Lucki
  Wiederholte Datenerfassung bei einmaliger konfiguration eldumbo 3 4.031 31.10.2013 09:22
Letzter Beitrag: Schwand
  Anschluss-Geräte-Konfiguration für DAQ auslesen mod 1 4.126 25.02.2013 09:44
Letzter Beitrag: Y-P
  Wie werd ich eine ungültige DAQmx Konfiguration wieder los? M Nussbaumer 4 4.256 30.03.2011 07:08
Letzter Beitrag: cb
  Frontpanel Konfiguration speichern j_kn 2 5.327 18.01.2010 17:35
Letzter Beitrag: j_kn
  MAX / DAQ Konfiguration wiederherstellen Chrille76 1 3.805 19.02.2009 13:28
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: