Visa baudrate über 115200



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.11.2009, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2009 08:54 von rolfk.)
Beitrag #9

rolfk Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 2.305
Registriert seit: Jun 2007

alle seit 6.0
1992
EN

2901GG
Niederlande
Visa baudrate über 115200
' schrieb:hallo,
mein kann auch so viel, aber das problem wenn ich es auf höhe baudrate einstellen will, kann ich es nich, da visa nich höhe baudrate ( z.B. 460800bit/s unterstützen)

Du musst auch nicht ein uraltes Kompatibilitäts VISA VI verwenden, sondern das was mit Deiner LabVIEW Version Standard in der Palette ist. Dort findest Du auf der VISA Palette Ein VISA Configure Serial Port (Instr).vi (sieht eigentlich aus wie das VI das in Deinem VI verwendet wird) und das hat ganz einfach ein numerisches Kontrol als Baudrateneingang.

Das VI von dem Du ein Screenshot gemacht hast scheint ein altes VI zu sein, das entweder aus irgendeinem Beispieltreiber kommt oder von der alten Serialport Kompatibilitätslibrary. Das stammt aus Windows 3.1 Zeiten wo 115kB noch bienahe eine Unmöglichkeit war.

Übrigens könnte man durch Erweitern des Enums in Deinem VI auch dieses für höhere Baudraten anpassen, aber warum den mühsam tun statt direkt das richtige VI zu verwenden?

Rolf Kalbermatter
Technische Universität Delft, Dienst Elektronik und Mechanik
https://blog.kalbermatter.nl
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Visa baudrate über 115200 - funk - 20.11.2009, 17:22
Visa baudrate über 115200 - Y-P - 20.11.2009, 17:37
Visa baudrate über 115200 - funk - 23.11.2009, 15:24
Visa baudrate über 115200 - Lucki - 23.11.2009, 15:41
Visa baudrate über 115200 - funk - 23.11.2009, 15:54
Visa baudrate über 115200 - Lucki - 23.11.2009, 16:51
Visa baudrate über 115200 - funk - 23.11.2009, 17:06
Visa baudrate über 115200 - Lucki - 23.11.2009, 17:46
Visa baudrate über 115200 - rolfk - 25.11.2009 08:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.588 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.422 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.720 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Baudrate Ändern Jann 3 8.154 16.12.2015 10:49
Letzter Beitrag: Jann
  RS 485 über VISA - Beschleunigung möglich? Riddler 6 7.551 11.11.2015 19:18
Letzter Beitrag: Lucki
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.244 22.09.2015 21:21
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: