INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Command Zeichen eingeben



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

08.09.2014, 09:22
Beitrag #1

AndiPTB Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Sep 2014

2011
2011
DE



Command Zeichen eingeben
Hallo,

Ich habe ein Burster Temperaturmessgerät 4100 mit rs232 Schnittstelle. Wie kann ich in LabVIEW folgendes ansprechen: <EOT>00pv<EnQ> bzw. C_D00pvC_E. Ich habe ein Problem mit den Command Zeichen: Control-C, Control-B usw. Wie gibt man das mit der Tastatur ein? Da es keine Control Taste mehr gibt auf meiner Tastatur, habe ich das Problem, dass ich die nötigen String Befehle in LabVIEW nicht definieren kann. Welche Tasten müssen gedrückt werden damit LabVIEW diese Command Zeichen erkennt?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
08.09.2014, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2014 09:33 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Command Zeichen eingeben
Hallo Andi,

ein Blick in eine ASCII-Tabelle (z.B. auf Wikipedia) wirkt Wunder!

Der ASCII-Code für "C" ist 0x43, der für "c" ist 0x63 - und der für Ctrl-C ist 0x03. Erkennst du ein Schema?
Dann noch in LabVIEW die Stringkonstanten auf \-Code- oder Hex-Code-Anzeige umstellen und alles wird schick…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  AFG 100 illegal command RubertIV 17 12.203 11.10.2014 09:23
Letzter Beitrag: GerdW
  RS232 - Kommando Zeichen nacheinander - Hyperterminal wickedsick 4 7.518 23.06.2011 11:37
Letzter Beitrag: wickedsick
  Zeichen senden und Antwort anzeigen skywalker 2 3.849 01.02.2009 14:02
Letzter Beitrag: jg
  Serielle Schnittstelle Zeichen mit Pause übertragen WernerS 2 4.212 27.01.2009 10:52
Letzter Beitrag: Y-P
  Zeichen über RS232 von Roboter empfangen Bebo 7 6.051 22.04.2008 09:29
Letzter Beitrag: Bebo
  "Bad Command" beim auslesen? denise 5 6.501 27.11.2007 12:44
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: