06.03.2008, 17:36
Beitrag #1

necroon Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Mar 2008

7.00
2007
DE-DEUTSCH

734
Deutschland
Beckhoff BK8100 und PT100 über LabVIEW
Hallo,

ich bin neu im Forum und habe relativ wenig Erfahrung mit LabVIEW. Ich möchte einen PT100 Messfühler über eine Beckhoff BK8100 mit LabVIEW auslesen. Was genau benötige ich denn noch dazu und wie wie gehe ich am geschicktesten vor??

MfG
necroon
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.03.2008, 19:58
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Beckhoff BK8100 und PT100 über LabVIEW
Hast Du hier schon mal geschaut?

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.03.2008, 20:39
Beitrag #3

necroon Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Mar 2008

7.00
2007
DE-DEUTSCH

734
Deutschland
Beckhoff BK8100 und PT100 über LabVIEW
Ja, hab ich schon nachgesehen, das hilft auch schon weiter. aber weiß nicht genau wie ich jetzt mit LabVIEW am besten vorgehe. Brauch ich zwischen LabVIEW und der Beckhoff das TwinCAT?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.03.2008, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 07:59 von blacky.)
Beitrag #4

blacky Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 46
Registriert seit: Jan 2008

8.2.1
2008
de

6900
British Virgin Islands
Beckhoff BK8100 und PT100 über LabVIEW
Hallo. Ich glaub ich kann dir helfen. Die Teile hab ich nähmlich auch gerade am Schreibtisch liegen.

Was wichtig ist:

1) Du brauchst kein TwinCat.
2) mach dir mit der Beckhoff KS2000 Software ein Mapping. Dann weisst du die Position der Ein- und Ausgangsdaten im Empfangsstring.
2) allles was du benötigst ist ein VI mit dem du einen Sendestring an den Koppler schicken kannst. Als Antwort kommt dann automatisch ein String mit allen Eingangswerten.
3) Du brauchst eine Klemme die mit einem PT100 arbeiten kann. Bei mir ist das eine KL3202.
4) vergiss die Busendklemme KL9010 nichtWink

Hoffe ich konnte dir einige Fragen beantworten.

Wenn du das SendeVI nicht hinbekommst müsste ich nach ner Version bei mir suchen.

mfg Blacky
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.03.2008, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 08:57 von necroon.)
Beitrag #5

necroon Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Mar 2008

7.00
2007
DE-DEUTSCH

734
Deutschland
Beckhoff BK8100 und PT100 über LabVIEW
Hey, sehr gut, Danke! Ich werde das mal probieren, problem is nur ich muss erst mal die KS2000 Software auftreiben. Wenn es dir nicht zu viele Umstände bereitet wäre es echt nett wenn du mal nach dem SendeVI schauen könntest. Kann man die KS2000 irgendwo runterladen, evtl. als Testversion oder auch Vollversion?
Vielen Dank nochmal für deine Antwort, war echt schonmal Hilfreich!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.03.2008, 08:23
Beitrag #6

blacky Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 46
Registriert seit: Jan 2008

8.2.1
2008
de

6900
British Virgin Islands
Beckhoff BK8100 und PT100 über LabVIEW
' schrieb:Hey, sehr gut, Danke! Ich werde das mal probieren, problem is nur ich muss erst mal die KS2000 Software auftreiben. Wenn es dir nicht zu viele Umstände bereitet wäre es echt nett wenn du mal nach dem SendeVI schauen könntest. Kann man die KS2000 irgendwo runterladen, evtl. als Testversion oder auch Vollversion?
Vielen Dank nochmal für deine Antwort, war echt schonmal Hilfreich!

KS2000 gibts nur zu kaufen soweit ich es weiß. Ausserdem benötigt du dazu noch ein spezielles Kabel um mit der Konfigurationsschnittstelle kommunizieren zu können. Wenn du die Software hast schreib mir ne PN dann geh ich auf die Suche.

mfg blacky
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 7.070 31.01.2015 09:33
Letzter Beitrag: Lucki
  USB6009 - PT100 labview2013 14 11.623 31.01.2013 14:38
Letzter Beitrag: alieninvader
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.333 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  PT100 Messprobleme mit SCC-RTD01 Wolferl 0 3.813 28.07.2010 11:34
Letzter Beitrag: Wolferl
  Temperaturmessung PT100 FIE 7 14.917 15.09.2009 09:48
Letzter Beitrag: FIE
  PT100 auf 6023 havetodo 4 5.168 08.09.2009 10:10
Letzter Beitrag: JoBlau

Gehe zu: