Hallo LabVIEW Gemeinde,
ich versuch über LabVIEW eine Kommunikation mit meinem Wago Buskopplern (750-880) herzustellen.
Ich möchte von einer Analogen Busklemme(auch von Wago) den Wert auslesen, leider bekomm ich keine Verbindung zustande.
Meine Firma hat mir ein altes Projekt zur Verfügung gestellt, wo folgende Hardwarekomponenten enthalten sind:

Feldbuscontroller 750-880
Einspeiseklemme 750-610
Potentialvervielfältigungklemme 750-603
Potentialvervielfältigungklemme 750-604
Analogeingangsklemme 750-455
Serielle Schnittstelle RS-232/RS-485 750-652
Digitalausgangsklemme 750-517
Endklemme 750-600


Jetzt möchte ich von der Analogeingangsklemme (750-455) die Werte auslesen.
Hab mich durch die Handbücher von Wago durchgelesen, krieg aber nichts zum laufen. Die MBT-Datei von Wago besitz ich auch.

Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe.
Ich hoffe ich hab mein Problem verständlich ausgedruckt, sonst einfach fragen!

Hab eine LabVIEW Version 11 Student


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  test analog.vi (Größe: 14,2 KB / Downloads: 580)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
28.05.2013, 16:12
Beitrag #2

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: LabView über modbus mit wago
Du hast leider die SubVIs nicht mit angehängt. Daher schwierig zu sagen woran es liegen könnte. Weiterhin wäre es interessant mit welcher Fehlermeldung dein Verbindungsversuch fehlschlägt.
Die 750er WAGO habe ich letztens erst mit NI Modbus Bibliothek angebunden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.05.2013, 20:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2013 20:44 von alex2013.)
Beitrag #3

alex2013 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: May 2013

11
-
DE



RE: LabView über modbus mit wago
Gibt es mit der NI Modbus Bibliothek Beispielprojekte?
Hab mal die MBT.llb angehängt. Die Fehlermeldung kommt nur wen ich eine wirkürlich gewählte IP-Adresse auswähle,
wenn ich aber die richtige nehme kommt der Fehler nicht.
Wo ich noch Problem mit hab, ich weis nicht genau was ich bei numWord und StartAdress bei MBT Read-Register über geben soll?!?


Angehängte Datei(en)
11.0 .llb  MBT.llb (Größe: 109,28 KB / Downloads: 537)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.05.2013, 20:50
Beitrag #4

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: LabView über modbus mit wago
Bei einer willkürlich gewählten IP ist eine Fehlermeldung sicher korrekt, da es keinen Kommunikationspartner gibt. Wenn du bei der korrekten IP keine Fehlermeldung bekommst funktioniert der Verbindungsaufbau wohl doch?
Was funktioniert jetzt eigentlich nicht? Der Verbindungsaufbau ist es scheinbar nicht mehr?

Mit der NI Modbus Library kommen Beispiele mit.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.05.2013, 20:53
Beitrag #5

alex2013 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: May 2013

11
-
DE



RE: LabView über modbus mit wago
Was ich nicht hin krieg, ist die Werte von der Analogbusklemme auszulesen.
Ich dachte nur das wen keine Werte angezeigt werden, dass es keine Kommunikation vorhanden ist.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.05.2013, 04:22
Beitrag #6

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: LabView über modbus mit wago
Ich vermuten mal, dass du beim lesen keine Fehlermeldung bekommst sondern mit den Registerwerten einfach nur nichts anfangen kannst?
Im Allgemeinen wäre es sehr hilfreich wenn du dein Fehlerbild genau beschreibst.
Da du beim lesen der Modbus-Register danach 1 oder mehrere Wörter zurück bekommst musst du diese dann noch in deine analoge Werte konvertieren. Siehe hierzu das Handbuch (750-455) S. 12f.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
29.05.2013, 12:41
Beitrag #7

alex2013 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: May 2013

11
-
DE



RE: LabView über modbus mit wago
Mit genauen Fehler beschreibung ist immer so ne Sache, ist schwer zu beschreiben wen man nicht genau weiss wo der Fehler liegt Big Grin
Danke erst mal für deine Hilfe.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.05.2013, 18:43
Beitrag #8

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: LabView über modbus mit wago
Sicher richtig, aber an irgendetwas musst du ja festmachen das es nicht funktioniert Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.05.2013, 21:54
Beitrag #9

alex2013 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: May 2013

11
-
DE



RE: LabView über modbus mit wago
danke Holy für deine Hilfe, hab es hin bekommen.
Ich hab an den Register "rumgespielt" Big Grin und hab es geschafft die Analoge Werte auszulesen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.115 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  ModBus über UDP Peter K 1 4.470 16.10.2017 19:05
Letzter Beitrag: jg
  SEW Modbus/TCP Labview Joe23 3 7.109 29.06.2016 09:27
Letzter Beitrag: jg
  Wago 750-652 Modbus Register Klas 3 8.230 28.07.2015 07:50
Letzter Beitrag: Klas
  Kommunikation über Modbus ThBaKa 6 9.280 14.04.2015 12:53
Letzter Beitrag: jg
  NI OPC Server Configuration über LabView steuern ygao 0 4.185 08.07.2014 15:04