ich soll in Rahmen meine Praxissemesterarbeit CP 433-1 über Industrial-Ethernet mit LabView visualisieren bzw. steuern. Meine Meinung nach die beste Lösung wäre, wenn ich ACCON-AGLink verwende. Gibt es andere möglich um CP 433-1 mit Labview via Ethernet zu kommunizieren?
Zwischendurch habe ich über OPC-Server gelesen. Ist das eine Alternative zu ACCON-AGLink ?
also ich verwende ACCON-AGLink und werde in nächster Zeit auch nichts anderes verwenden. Habe mehrere OPCs ausprobiert und auch mit dem IBH-Adapter Link S7 ++ gearbeitet bzw. rumprobiert aber das war alles nicht das gelbe vom Ei. Mit AGLink lese ich momentan bei einer Anlage 4 CPUs aus die jeweils einen 1200Byte Empfangs-DB und einen 1200Byte Sende-DB haben aus. Also 9600 Bytes und das brav in 200-300ms. Solche Werte habe ich bei den anderen Kanidaten bei weitem nicht rausbekommen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit das ganze über TCP/IP zu machen. Hier gibt es auf der SPS-Seite spezielle Bausteine die das übernehmen. Auf der LV-Seite musst Du dann mit TCP-Listen ect. arbeiten. Hier kann ich allerdings nichts über die Performance sagen da ich das noch nicht getestet habe (zeitlich).