das VI hab ich auf einem anderen Rechner (nicht auf meinem). da läuft noch eine ältere Version (5.1). Aber die Frage hat sich schon erledigt. ich hab das Programm Free Serial Port Monitor runtergeladen und hab dann festgestellt, dass LabVIEW das <CR> nicht automatisch mitsendet. Weil im Hyperterminal erfolgt ja die Befehlübergabe über das Enter (<CR>, 0D - ASCII kodiert). Ich hab dann bei dem String, das über serial port gesendet werden sollte, die Eingabe auf hex geändert und noch OD am Ende des Befehls hinzugefügt und das Gerät hat umgeschaltet, also funktioniert
String für den Befehl ch,1 sieht dann bei mir so aus: 63 68 2C 32 OD