(11.10.2011 14:36 )Lucki schrieb: Iwürde
a) in der zweiten Schleife eine Ereignisstruktur statt das Cases verenden.
b) in der ersten Schleife den Eigenschaftsknoten entfernen, der dir nur Informationen, die du vorher schon wußtest, liefert.
Morgen.
zu a) hab jetzt versuchgt etwas anderes zu bauen,
und zwar wenn die Kammertemperatur über 40 °C steigt soll die LED ausgehen (simulier ich durch den Offset)
und wenn unter die 40°C dann soll die angehen, die LED steht stellvertetend für das Relais da, welches später die Heizung an und ausschaltet.
Mal ne allgemeine Frage zu den Ereignisstrukturen: Mir ist nicht klar dass dort nach irgendwelchen Zeiten gefragt wird, die LabView Hilfe war mir irgendwie zu kryptisch.
b)den Knoten hab ich jetzt rausgenommen.
Nun jetzt gibt es ein neues Problem mit dem Programm neben dem nicht gleichzeitigen Auslesen und Schreiben.
Und zwar hab ich ja diese "Regelung" gebaut.
Die funtkioniert nur wenn ich für die jeweligen Zuständebeschreibungen auch das Linefeed einfüge (sieht man in den "Strings zusammenfügen" zeichen in dem Case für die Kammer)
dann passiert folgendes:
Die LEd schaltet zwar an und aus bei den entsprechenden Werten,
aber die Referenzwerte werden garnicht mehr aktualisiert!
Es wird genau ein Wert aufgenommen, und dann laüft in dem Graphen für die Referenzwerte nicht einmal die Zeit weiter.
Meine Vermutung ist dass es irgendwas mit dem Linefeed Zeichen aufsich zu tun hat.
Dass das Programm quasi nie mehr in den Referenzcase reinkommt, wobei merkwürdigerweise hat der Highlight Modus was anderes gesagt.
Hier nochmal die VI.