Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
wollte mal fragen ob es möglich ist, zb ne anzeige oder irgendwas anderes, zu deaktivieren. so dass zb einfach durchgeschleift wird.
sonst muss man ja immer das ding löschen und wieder neu reinsetzen..
bei wit konnte man bei status auf bypass gehen etc, falls es jemand kennt..
wollte mal fragen ob es möglich ist, zb ne anzeige oder irgendwas anderes, zu deaktivieren. so dass zb einfach durchgeschleift wird.
sonst muss man ja immer das ding löschen und wieder neu reinsetzen..
bei wit konnte man bei status auf bypass gehen etc, falls es jemand kennt..
gruß andreas
Hallo Andreas,
ich verstehe nicht genau was du vorhast, aber vielleicht hilft dir die Diagramm-Deaktivierungsstruktur.
nehmen wir nen inkrement, oder irgendwas, dass den gleichen eingang wie ausgang hat. wenn ich jetzt mal für 2 testläufe das inkrement ausstellen will, aber alles was danach kommt noch gemacht werden soll..
vll häng ich noch zu sehr an wit.. da konnte man eben mit rechtsklick auf den baustein gehen und bypass oder disable auswählen und dann wurde beim nächsten durchlauf der baustein nicht ausgeführt und automatisch der eingang mit dem ausgang verbunden..
Eine derartige Funktion ist mir in LV nicht bekannt. Würde aber sowieso nur selten gebraucht, da das ja prinzipiell nur mit Funktionen funktionieren kann, die nur einen Ein-, Ausgang haben.
Also Workaround könntest du eine Case Struktur um die Funktion geben, die du mit einer Booleankonstante steuerst. Dann musst du nie löschen, sondern einfach die Konstante mit einem Mausklick umschalten. Braucht halt Platz am BD ...
A few weeks of developement and testing can save a WHOLE afternoon in the library!
nehmen wir nen inkrement, oder irgendwas, dass den gleichen eingang wie ausgang hat. wenn ich jetzt mal für 2 testläufe das inkrement ausstellen will, aber alles was danach kommt noch gemacht werden soll..
Willst du zur Laufzeit umstellen (dann siehe Kvasir) oder darf dazu das Programm anhalten? Bei letzterem kannst du doch eine Diagramm-Deaktivierungsstruktur nehmen. Du musst nur den Wire im jeweils anderen Case durchverbinden anstatt die Vorbesetzung mit Standard zu verwenden.
Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
02.10.2008, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2008 15:09 von kpa.)
mit einer Case-Structur in die Du deinen Programmteil packst kanns Du ihn deaktivieren.
Im true Case deinen Programmteil und im false-Case einfach durchverbinden dann kannst du mit einem Boolschen Element auf true oder false-Case schalten.