INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

22.11.2010, 13:01
Beitrag #1

iPaul Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Nov 2010

LabView2010
2008
DE


Deutschland
Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang
Hallo, zusammen.

Für mein derzeitiges Projekt will ich eine Drehzahlerfassung in LabView realisieren. Gleich vorneweg: Alle bisherigen Postings, die ich gefunden habe, bezogen sich auf Messkarten mit TTL-Eingang. So etwas habe ich nicht, Ziel ist es, die Erfassung komplett mit der Soundkarte durchzuführen.
Ich habe einen Sensor, der ein angenähertes Rechtecksignal ausgibt. Das kann ich mir noch auf den Spannungsbereich der Soundkarte anpassen. Aber dann beginnt mein eigentlichles Problem: Ich habe keinen Counter gefunden, der mir die Flanken zählt. Mein Plan war, eine Schleife zu bauen, die die Peaks pro Sekunde zählt und darauf basierend die Drehzahl anzeigt. Welche Funktion benutze ich, um aus einem "normalen" Analogsignal (fast Rechteck) die Impulszahl erfassen? Toolboxen sollten ausreichend zur Verfügung stehen...

Vielen Dank schonmal,

iPaul
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
22.11.2010, 13:28
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang
Hallo iPaul,

wenn dein Analogsignal hinreichend sauber ist, würde ja schon eine einfache Vergleichs-Operation reichen (z.B. "Wert > 0.5V"?).
Ansonsten: Signal evtl. tiefpaßfiltern (gleitender Mittelwert) und dann erst vergleichenSmile

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2010, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2010 16:13 von snuz.)
Beitrag #3

snuz Offline
LV-Eumel
**


Beiträge: 245
Registriert seit: Mar 2009

2011
2008
EN


Deutschland
Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang
Hallo iPaul,

es gibt den QuadCounter. Du müsstest nur aus deinem Analogsignal ein Binärsignal machen, wie GerdW es beschrieben hat. Der QuadCounter kann dir Laufrichtung (wird wohl eher nicht benötigt) und Impulse ausgeben, naja der Rest ist ja klar.

Gruß snuz


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.

http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.11.2010, 16:13
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang
Hallo snuz,

wieso eine lokale Variable statt eines Shiftregisters?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.11.2010, 08:16
Beitrag #5

snuz Offline
LV-Eumel
**


Beiträge: 245
Registriert seit: Mar 2009

2011
2008
EN


Deutschland
Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang
Hallo GerdW,

der Zählwert wurde noch in einer anderen Schleife gebraucht, sicherlich hätte man das auch noch anders realisieren können - da das aber direkt von NI so kam, haben wir das unverändert so genutzt.

Gruß snuz

Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.

http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.11.2010, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2010 07:41 von 1johleh.)
Beitrag #6

1johleh Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 171
Registriert seit: Oct 2009

2014
2008
DE

63743
Deutschland
Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang
Hallo,

habe ich das richtig verstanden? Du brauchst im Grunde einen Flankenzähler?

Gruß

^_^Lv10


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Flankenzaehler.vi (Größe: 10,16 KB / Downloads: 469)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 4.981 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.735 02.01.2019 08:55
Letzter Beitrag: GerdW
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 4.806 17.10.2016 21:32
Letzter Beitrag: GerdW
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 6.999 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.220 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  Drehzahl Drehmoment / Digital Analog zeitsynchron Lucky Rude 3 7.398 03.01.2013 11:20
Letzter Beitrag: Selectah83

Gehe zu: