DAQ: Digitales und analoges Signal in einer Datei abspeichern



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.07.2013, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2013 14:31 von Hydraulab2013.)
Beitrag #3

Hydraulab2013 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Jul 2013

2012
-
EN



RE: DAQ: Digitales und analoges Signal in einer Datei abspeichern
Hallo,

@ Holy: Vielen Dank für deine Antwor!
Ich habe mich nach deinem Tip auf die Suche nach einem bestehenden Labview Beispiel ( https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10785 ) gemacht, welches ich dann entsprechend anpassen kann. Meintest du das in etwa so?

Im diesem Beispiel wird ein Counter Input mit einem Analog Input synchronisiert (entsprechend meiner Aufgabe).
Die Daten werden im Beispiel allerdings nicht abgespeichert sondern lediglich in einem Waveform Graph ausgegeben.
Um die Daten in einer .tdms-Datei abzuspeichern, habe ich das Beispiel entsprechend abgeändert (s. angehängtes Bild und VI).

Zudem wird in dem Beispiel lediglich mit einer "rate" von 1kHz abgetastet. Bei meiner Anwendung wird eine Abtastung von 60kHz gefordert, da das Drucksignal hochdynamisch ist.
Wenn ich die Sample Rate einfach auf 60kHz hochsetzte, bekomme ich die Fehlermeldung:

Possible reason(s):

Attempted to read samples that are no longer available. The requested sample was previously available, but has since been overwritten.

Increasing the buffer size, reading the data more frequently, or specifying a fixed number of samples to read instead of reading all available samples might correct the problem.

Property: RelativeTo
Corresponding Value: Current Read Position
Property: Offset
Corresponding Value: 0

Task Name: _unnamedTask<AE>


Ich habe hierzu gelesen, dass dies einfach hierdurch zu lösen wäre, indem man die 'number of samples per channel' bei DAQmx Read hochsetzt (auf bspzw. 10-25% der Abtastrate).
Bei mir gibt es diesen Parameter allerdings nicht, da ich aus denDAQmx Read VI nur DBL's ausgebe.

Wenn ich die "samples per channel" bei den sample clocks hochsetzte, kommt der Fehler zwar nicht mehr, das Programm zeichnet allerdings nicht mehr bis zum Ende der Messung auf.

Ich denke es hat immer noch etwas mit der Buffergrösse oder der Schreibgeschwindigkeit in die .tmds Datei zu tun.

Hat jemand einen Rat?


Meine Fragen:

1) Muss ich zwingend mit einem Buffer arbeiten ?
2) Fehlt eventuell eine Einstellung ?


Vielen Dank im Voraus und schöne Grüsse!
Hyraulab


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

12.0 .vi  Meas Angular Position-Buffered-Cont-Sync AI Sample Clk_Angular_Count_V3_Sample_Rate_funktioniert_NICHT - Copy.vi (Größe: 52,98 KB / Downloads: 290)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQ: Digitales und analoges Signal in einer Datei abspeichern - Hydraulab2013 - 16.07.2013 14:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.732 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
  Datalogging aus zwei Task in einer Datei Keppi 1 3.527 13.06.2018 11:51
Letzter Beitrag: GerdW
  Digitales Signal eines Moduls ansteuern mprocket 4 5.413 05.01.2018 11:49
Letzter Beitrag: mprocket
  Analoges Signal in Winkel umwandeln Sandro5 37 25.865 25.02.2016 21:06
Letzter Beitrag: Sandro5
  Analoges Signal analysieren und Messwert speichern. Meister Eder 7 9.834 14.01.2014 17:33
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 6.902 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh

Gehe zu: