22.12.2008, 11:03
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Duty Cycle kontinuierlich
Hmm

Könnte es sein, dass du ab und an eine ungerade Anzahl an Samples in der While-Schleife aus dem Puffer ausliest? Dann wäre im nächsten Durchlauf im ersten Element des Arrays die Breite des Low-Pulses, nicht des High-Pulses drin. Das erklärt dann den Fehler.

Vorschlag also: Entweder immer eine gerade Anzahl an Samples auslesen oder, wenn du immer alle Samples auslesen willst, bei einer ungeraden Anzahl an Samples den letzten Wert per Shift-Register in den nächsten Schleifendurchlauf verschieben.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Duty Cycle kontinuierlich - gottfried - 19.12.2008, 17:10
Duty Cycle kontinuierlich - jg - 22.12.2008 11:03
Duty Cycle kontinuierlich - gottfried - 04.01.2009, 10:39
Duty Cycle kontinuierlich - jg - 04.01.2009, 11:20

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Fehler bei AO - kontinuierlich - ohne Neugenerierung t.hipp 10 9.107 12.02.2018 22:08
Letzter Beitrag: t.hipp
  kontinuierlich anpassbare Ausgabe VS_03 1 4.227 09.06.2016 12:58
Letzter Beitrag: VS_03
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.007 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  NI USB-6225, 20 PWM Signale gleichzeitig, 4 verschiedene Duty Cycle dali4u 2 5.329 16.03.2011 07:44
Letzter Beitrag: dali4u
  Analog output kontinuierlich ändern aalemann 16 18.836 06.10.2010 09:47
Letzter Beitrag: Lucki
  kontinuierlich erzeugte & geregelte Signale ausgeben SchissOr 11 14.837 21.09.2010 12:28
Letzter Beitrag: SchissOr

Gehe zu: