Nach 250 Stunden, Fehler 50352



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.07.2009, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2009 08:08 von Lucki.)
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Nach 250 Stunden, Fehler 50352
Ungewöhnlich ist auf alle Fälle, daß der Sample-Takt, und damit die Puffergrößer für kontinuierliches Lesen (1000), beim Lesen jeder Sample, also alle 100ms, neu konfiguriert wird. Das VI gehört selbstverständlich vor die Schleife.