Hallo,
habe das Problem nun endlich dank eurer Hilfe gelöst.
Für alle die ein ähnliches Problem haben:
Die Lösung ist als VI im Anhang.
Das Auslesen der Input Register/Holding Register liefert 2 Registereinträge die zusammen 32-bit lang sind.
Durch das "typecasten" zu Single-Precision floating-point number (SGL) wird der gewünschte Messwert angezeigt.
Der Datentyp Single (SGL) hat das 32-bit IEEE 754 Format.
http://www.labviewforum.de/attachment.php?aid=12557
Also Problem gelöst!!!
Danke an alle!
Gruß