INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Temperatur Messung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

26.02.2014, 14:43
Beitrag #1

rc Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 149
Registriert seit: Jul 2013

2011, 2012
-
DE_EN


Deutschland
Temperatur Messung
Hallo Freunde,

ich versuche mit NI USB-6251 und mit einem Mantelthermoelement vom Typ K die Temperatur als C° in einer Kammer zu messen.

Mein Program ist im Anhang. Ich messe die ganze Zeit 0. wo könnte das Problem liegen?

Vielen lieben dank im voraus und
Vg


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Tmess.vi (Größe: 10,08 KB / Downloads: 412)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
26.02.2014, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2014 14:53 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperatur Messung
Hallo Freund,

Zitat:Mein Program ist im Anhang. Ich messe die ganze Zeit 0. wo könnte das Problem liegen?
Was sagt der ErrorCluster? Hast du den mal angeschaut?

Dein VI:
   
Warum wird der Task zweimal gestartet? Reicht einmal nicht aus? Hmm
Warum ist der Errorcluster nicht bis zum Ende durchverdrahtet?
Warum stellst du keine SampleRate ein, wenn du mit 100Hz messen willst? Welches Thermoelement misst mit >=50Hz zeitlicher Auflösung?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.02.2014, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2014 16:14 von jg.)
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Temperatur Messung
Hmm Thermoelement Typ K, Standardwert bei "AI Temp ThermoElement" ist aber Typ J. Da passt was nicht zusammen...

Gruß, Jens

EDIT: Alles richtig angeschlossen? Hier der Schaltplan aus dem NI Max bei Anlage des entsprechenden Temp-Tasks:
   
Schon die passenden Bsps. aus dem NI Example Finder ausprobiert?
   
Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.02.2014, 16:23
Beitrag #4

rc Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 149
Registriert seit: Jul 2013

2011, 2012
-
DE_EN


Deutschland
RE: Temperatur Messung
Hallo,

ich dachte eins für ground und der andere egal. Jetzt habe ich die genauso wie in schaltplan angeschlossen und wie im bild siehts aus. aber komischerweise bekomme ich um die 14-15 wenn ich das thermoelement ins heisse Wasser tauchte. Smile

und wie kann ich da samplerate einstellen?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.02.2014, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2014 16:37 von GerdW.)
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperatur Messung
Hallo rc,

Zitat:aber komischerweise bekomme ich um die 14-15 wenn ich das thermoelement ins heisse Wasser tauchte.
Im Bild sind's ~33…

Hast du Jens' Hinweis beachtet?


Zitat:und wie kann ich da samplerate einstellen?
Hast du dir schon mal die ganzen Beispiel-VIs zu DAQmx angeschaut?
Edit: Auch das hatte Jens schon angeraten…

P.S.:
Deine Tastatur ist kaputt. Kauf dir mal eine neue!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.02.2014, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2014 16:40 von jg.)
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Temperatur Messung
Nochmal:
(26.02.2014 16:06 )jg schrieb:  Hmm Thermoelement Typ K, Standardwert bei "AI Temp ThermoElement" ist aber Typ J. Da passt was nicht zusammen...

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
27.02.2014, 09:17
Beitrag #7

Maikn. Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 24
Registriert seit: Oct 2013

2012
2012
DE

23966
Deutschland
RE: Temperatur Messung
Moin,

Ich würde dir dazu raten das Ganze über dem MAE (Measurement Automation Explorer) vorher zu konfigurieren und dann einfach im Vi selbst ablaufen zu lassen.

Ablauf : Einen Task im MAE konfigurieren. Diesen dann im Vi über "Task wählen" starten. (siehe Bild)

Vorteile: Man kann mit dem Vi dann alle möglichen Größen messen, sofern die Task richtig konfiguriert wurde.

Mfg Maik


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.02.2014, 09:28
Beitrag #8

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperatur Messung
Hallo,

Nachtrag zu Maiks Vorschlag:
Diesen Task dann unbedingt auch im LV-Projekt speichern, dann hat man deutlich weniger Probleme, wenn das VI/die EXE auf einem anderen PC ausgeführt werden soll/muss…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.03.2014, 10:04
Beitrag #9

rc Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 149
Registriert seit: Jul 2013

2011, 2012
-
DE_EN


Deutschland
RE: Temperatur Messung
HalloShy

mit dem Example Program für T- Messung kann ich den T-Verlauf schön sehen. Ich habe dem AD-Wandler auch noch nen Drucksensor von Keller ( Typ: PAA-21 SR/5bar) angeschlossen und möchte neben Temperatur auch den Druckverlauf beobachten. Wie könnte ich das in gleiche Program integrieren?

Denknach


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Temperaturvelauf.vi (Größe: 34,79 KB / Downloads: 353)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.03.2014, 10:08
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperatur Messung
Hallo rc,

Zitat:möchte neben Temperatur auch den Druckverlauf beobachten. Wie könnte ich das in gleiche Program integrieren?
Du fügst einen weiteren "Create Virtual Channel" ein und konfigurierst diesen auf Strommessung (Keller meint dies jedenfalls für deinen Sensor). Fertig.

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 9.605 16.03.2015 17:02
Letzter Beitrag: GerdW
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.131 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 7.089 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.292 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 7.217 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
  Temperatur über Task oder Physischen Kanal m.wiederer 0 3.324 15.04.2010 12:07
Letzter Beitrag: m.wiederer

Gehe zu: